商场扶梯角度规范是什么?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
4条回答
2019-06-21 15:33
倾斜角 自动扶梯的倾斜角α不应大于30°,当提升高度h12部大于6m且名义速度不大于0.50m/s时,倾斜角α允许增至35°。 (注:h12为扶手带外部自由空间的高度) 自动人行道的倾斜角不应大于12°。
0 评论
2016-12-06 14:56
商场扶梯倾斜角度一般为30°、35°; 有以下注意事项: 1、设置扶梯的出入口应按有盖出入口考虑。 2、当自动扶梯与楼梯并列布置时,楼梯上端部行人扶手应与自动扶梯扶手带相接,即上端部第一个楼梯梯级边与扶梯上工作点的距离必须不大于2.65m以避免乘客从扶梯上踏板处跌落至楼梯。 3、由于自动扶梯水平板上面不允许加装护栏,因此不允许自动扶梯水平段与楼梯倾斜段或自动扶梯水平段与自动扶梯倾斜段交叉布置,以防止乘客从自动扶梯水平段跌落楼梯或另一扶梯。 以上内容供参考。
2016-12-03 22:30
商场扶梯角度规范是 1,提升高度:一般在10米以内,特殊情况可到几十米。 2,倾斜角度:一般为30°、35°。 3.速度:一般为0.5米/秒,有的梯型可达到0.65米/秒、0.75米/秒 4.梯级宽度:600毫米、800毫米,1000毫米。上海龙凤花千坊 5.理论输送能力:按照速度0.5米/秒计算,不同梯级宽度的输送能力相应为4500人/时、6750人/时、9000人/时。
2016-12-03 15:27
(1)如果建筑物的障碍物会引起伤害(扶手带外缘与障碍物之间距离在400mm以内)时,需要采用相应的防护措施. (2)扶手带外缘与墙壁或其他障碍物之间距离在任何情况下不得小于80mm,扶手带下缘与障碍物垂直距离不得小于25mm. 所以你所说的灯箱广告如果和扶手带外缘间距小于80mm,就要强制拆除,如果大于等于80mm但小于400mm时,就要采取防护措施的。