外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用)
一、 外墙保温系统
1、 系统简介
本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层,外饰面为涂料、彩色砂浆或面砖的外墙保温系统,其基本构造分别见1.1.1、表1.1.1。
表1.1.1外墙外保温基本构造
1 基层找平层 钢筋混凝土
1:3水泥砂浆。平整度为2m 靠尺4mm
2 粘结层 专用聚合物粘结砂浆
3 保温层 聚苯乙烯泡沫板
4 固定件 工程塑料膨胀钉加自攻螺丝
5 保护层 聚合物砂浆,耐碱玻纤网格布增强
6 外饰面 涂料、彩色砂浆、面砖或其它重量大于35kg/m的饰面材料
2、 系统构成
① 为保证保温工程的质量,减少材料的浪费,本系统要求对不平整的墙面做找平层。当墙面平整度检验合格后方可进行下一步工序。
② 保温层采用性能优异的聚苯乙烯泡沫板。
③ 由于本系统采用了聚苯乙烯泡沫板为保温材料及粘钉结合的固定的方式,使本外墙保温系统饰面层可采用涂料或面砖。
④ 结构的安全性、耐久性、抗冲击性和可靠性是建筑的必备条件,节能措施则是建筑的内涵。上述两种系统由于采用了保温及机械性能优异的泡沫板,加上面层采用了耐候性极抗裂性强的聚合物砂浆,使整个系统热工性能良好,主体结构更加坚固耐久。
3、 系统使用条件
① 按设计要求需冬季保温和(或)夏季隔热的地区。
② 抗震设防烈度≤9度地区。
③ 新建、扩建、改建的工业与民用建筑的承重或非承重外墙。
4、 系统材料
(1) 保温隔热材料
① 聚苯乙烯泡沫板是一种高性能的保温材料,它具备恒久的、极低的导热系数、耐候等性能。
② 在长期高湿度或浸水环境下,仍能保持优良的保温隔热性能。
(2) 固定性
① 工程塑料膨胀钉,尾部有设计独特的回拧锚固机构,适用温度范围-40℃——60℃。
② 自攻螺丝,采用高强度结构钢及防锈性能优异的灰磷镀层工艺。
(3) 聚合物水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆),采用预搅拌干混砂浆,其性能指标见表2.5.2。
表2.5.2聚合物水泥砂浆性能指标
项目 单位 技术指标
拉伸胶结强度到达0.17Mpa 晾置时间 Min 不小于10
调整时间 Min 大于5
拉伸胶结强度 Mpa ≥0.90
耐水7天(d) % 强度比不小于70
耐冻融25次 % 强度不小于70
收缩率(90d) % ≤0.10
(4) 耐碱玻璃纤维涂料塑网格布(以下简称网格布)用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力,它由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成,其技术要求见表0。
表0网格布技术要求
项目 单位 指标
孔径 MM 4*4网眼不松动不错位
幅宽 MM 1000
抗压强度 径项 N/50mm ≥1200
纬项 N/50mm ≥1200
径项耐碱保留率 % ≥80
纬项耐碱保留率 % ≥80
(5) 嵌缝材料
① 建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482~484-92)标准要求。
② 发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔热、背衬材料,其直径按缝宽的3倍选用。
(6) 涂料
选用水溶性高弹涂料,性能应符合《建筑涂料》(GB9153-88)标准要求。
三、 施工工艺
1、 施工条件
① 基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。
② 施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内均不得低于5℃,风力不大于5级。
③ 为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。
④ 雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
⑤ 墙体系统在施工过程中所采用的保护措施,应待泛水、密封膏等永久保护按施工完毕后方可拆除。
2、 主要施工工具
电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电梯、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。
3、 施工工序
4、 施工要点
(1) 基层处理
① 必须彻底清除基层表面浮灰、涂料、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
② 对新建工程的结构墙体,用2m靠尺检查,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:3水泥砂浆修补平整。
(2) 为增加挤塑板与基层及保护层的结合力,应在挤塑板表面涂刷界面剂,然后再用聚合物砂浆作粘结剂或保护层。
(3) 调制特种粘结剂和聚合物砂浆
① 使用一只干净的塑料桶倒入五份干混砂浆,加约一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。保证干混砂浆有一定粘度,以维持刚粘上墙的挤塑板不滑落。加水时尽可能量小一点,不可加水过多。
② 以上工作进行完后,应将配好的砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用。调好的砂浆宜在1小时内用完。
③ 注意本系统干混砂浆只需加如净水,不能加如任何其它添加剂。
2016-11-25 22:02
1.基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
2.墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
3.粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
4.粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
5.锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。