酒店中央空调功率是多少?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2016-11-13 16:43
酒店中央空调功率是:每平米负荷约100w,总冷负荷300kw,同时使用系数暂定为0.7,则主机侧制冷量需求为210个kw,用风冷模块机组的话配电功率大致为70~90kw,计算方法是1度=1000瓦/小时,也就是说机组在压缩机启动的时候的耗电是276度/小时。
3 评论
2016-11-14 17:13
中央空调是这样的,比较常用的是使用多联机,也就是,房间统一布线布管,视需求供冷暖,室外机集中制冷/热,通常单台外机有16KW,26KW等等各种,使用多台级联组合,可以实现不同制冷,制热量需求,具体要多少。 按需要制冷的面积设计,大于实际制冷的面积,按100间客房计算,每间房照家用1.5P计算,就要150P,1P=850W850*150=127500W,所以用电设计至少130KW(千瓦)。
0 评论
2016-11-14 09:59
上海龙凤花千坊酒店中央空调如果采用风冷机型,主机 水泵要80多KW电功率。 如采用水冷机型,主机 水泵 冷却塔需要60多KW电功率。 按照空调面积2100平方,同时使用率80%,空调主机的总制冷量大约200KW。