建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2016-11-15 14:06
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》立杆的构造措施有:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011
6.3 立杆
6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。
6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。
6.3.4 单、双排脚手架底层步距均不应大于2m。
6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
6.3.6 脚手架立杆对接、搭接应符合下列规定:
1 当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
2 当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
上海龙凤花千坊
6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
2016-11-12 16:12
脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。
1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。
2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。
3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。
4.按搭接形式和使用用途分为单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。
5.装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。
6.按遮挡大小分为敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。全封闭脚手架:沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架。封圈型脚手架:沿建筑周边交圈设置的脚手架。
7.移动挂梯、挂篮:可以移动的固定梯子或挂篮,一般在顶部设挂钩或设滑道,挂在牢固的部位。软梯:横杆用短木棍或钢管,绳子绑在横杆上,使用时在顶部做固定,催化大烟道、斜管、反应器、再生器等检修时常使用。
2016-11-10 20:20
1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书)
2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。
3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:
①、必须有“扫地杆”。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。
②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)
③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。
4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。
以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.