预制剪力墙和倒插法套筒的连接工艺哪位朋友掌握有
我来帮他解答
3条回答
2016-11-08 18:22
1、 浇筑楼面混凝土后,套筒会高出楼地面10~20mm(在套筒上做标高标志,也有利于楼面混凝土厚度的控制),放线,测标高、放置好调整墙体标高的垫块,并安装好墙体的定位靠板。
2、 取开临时封堵套筒的塑料盖,向套筒内注入足量的浆料。
3、 墙体吊装到位后顺着定位靠板缓慢放下,下部钢筋插入套筒,少量浆料溢出,此时墙体重量由标高垫块承受,用斜支撑加固墙体并及时调整墙体垂直度,固定牢靠后吊车脱钩。
4、 拍照留档证明浆料注满的情况,此时墙下与楼面之间有一条垫块高度的缝隙,但墙体已经是临时稳定的静定结构,先不要急于向墙体下缝注入灌浆料。
5、 施工边缘构件的钢筋和模板,安装楼面叠合板临时支撑,吊装上层楼面叠合板,浇筑边缘构件和叠合楼面的混凝土,每层只需浇筑一次混凝土。
6、 之后,再在剪力墙下缝处对夹模板,压力注入灌浆料,本层施工完成。