上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

电工布线口诀是什么?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2016-10-22 22:34

      1,国家标准墙面开横槽不要超过50cm,个人建议就不要开横槽,影响墙体承重.               
      2,线管内穿线横截面积不要超过管横截面积的40%.               
      3,单根线管最多3个弯曲,再多,线无法抽动.               
      4,线管弯要月亮弯,不能直角弯.               
      5,强弱电交叉要用锡纸做屏蔽处理.               
      6,电线,照明插座用2.5平方的,空调用4平方的.               
      7,吊顶内线管固定间距小于1m.               
      8,火零地线要分色.               
      9,电线接驳要用防水绝缘胶布或压线帽或接线端子.               
      10,新加插座要弹线和原有插座统一水平面.               
      11,强电弱电间距最小30cm,强电煤气管道间距最小30cm,强电水源间距最小30cm.

      2 评论

    • 2016-10-21 21:21

      电工布线口诀,口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2 的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2 的铝导线载流量按3A/平方毫米计算

      1 评论

    • 2016-10-22 21:30

      1、简便估算导线载流量
        十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
        解释:10mm?2;以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm?2;以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm?2;的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm?2;的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm?2;、95mm?2;的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm?2;的铜导线载流量,可以选用150mm?2;的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
        2、已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
        说明:适用于任何电压等级。
        口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
        例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
        估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
        3、粗略校验低压单相电能表准确度的办法
        百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。
        计时同时数转数,记录六分转数值。
        电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。
        该值缩小一百倍,大致等于记录数。
        4、已知三相电动机容量,求其额定电流
        口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
        已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
        1KW÷0.22KV*0.76≈1A
        已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
        4KW÷3KV*0.76≈1A
        注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
        5、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
        已知配变二次压,测得电流求千瓦。
        电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
        电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
        电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
        电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
        电压等级三万五,一安五十五千瓦。
        6、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
        直接起动电动机,容量不超十千瓦;
        六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
        供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
        说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
        7、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
        口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
        单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
        8、判断交流电与直流电流
        电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
        交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
        说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
        9、巧用电笔进行低压核相
        判断两线相同异,两手各持一支笔,
        两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
        用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
        说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
        10、巧用电笔判断直流电正负极
        电笔判断正负极,观察氖管要心细,
        前端明亮是负极,后端明亮为正极。
      上海龙凤花千坊   说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.