1.采用防火构造的外保温工程,其防火构造的施工应与保温材料的施工同步进行。
2.外保温工程的施工应分区段进行,各区段应保持一定的防火间距,并宜尽早安排覆盖层(抹面层或界面层)的施工。保温层施工时,没有保护面层的保温层不得超过三层楼高,裸露不得超过2.天。
3.外保温工程施工区域动用电气焊、砂轮等明火时,必须确认明火作业场所涉及区域内的可燃类保温材料已覆盖了抹面层或界面层,并设专门的动火监护人,配备足够的灭火器材。严禁在已完成安装的保温材料上进行电气焊接和其它明火作业。
4.幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行,确需在保温材料后进行的,应在电焊部位的周围采用防火毯等防火保护措施。
5.聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境,施工工具及服装等应采取防静电措施。
6.喷涂聚氨酯保温材料必须在喷涂后24h内进行防护层施工。
7.施工照明灯发热设备靠近可燃类保温材料时,应采取可靠的防火隔离措施。电气线路不应穿过可燃类保温材料,确需穿过时,应采取穿管(不燃材料)防火保护等措施。
8.现浇混凝土大模内置外保温工程施工,宜在安装就位前,对保温板面做好界面处理。若未事先作好界面处理,应在外墙混凝土拆模后及时对保温层表面进行防护层处理。
9.外保温施工期间如遇公休日或节假日,需对已安装的裸露的保温层进行防火处理,并将作业区域内剩余保温材料按本规程第5.2.1条要求堆放管理。放假前应对外保温工程进行检查,确保无裸露的保温层和板材堆放。
10.施工期间,施工单位应加强保温材料的堆放管理,随时清理遗留在施工现场废弃保温材料。
上海龙凤花千坊
希望我的回答对你有所帮助
2016-10-18 16:49
外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网
1.各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。
2.翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。
外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴
1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。
2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)
3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。
4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。
5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。
外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨
1. 保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。
2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。
外墙外保温施工工艺流程-第四步:
打锚固钉 1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。 深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。
2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度 打进墙体30mm深。
3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。
4. 挖制好钻孔深度。
外墙保温施工工艺流程-第五步:开分格槽
1. 分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。
2. 开出的分格槽应平直,深浅一致。
外墙外保温施工工艺流程-第六步:安装分格条
1. 安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。
2. 分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。
外墙外保温施工工艺流程-第七步:铺贴网格布
1. 上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。
2. 将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。
3. 贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。
4. 上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。
5. 底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。
6. 门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。
7. 平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。
外墙外保温施工工艺流程-第八步:检查阴阳角
网格布铺贴完毕后,检查:
1)保温层面是否平整。
2)阴阳角是否垂直方正。
3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。
4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。 直至达到规范要求。
外墙外保温施工工艺流程-第九步:
抹面胶浆
1.达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。
2. 对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。
望采纳。
2016-10-17 20:49
建筑工程外墙保温施工要点
(1) 清理基层,喷水湿润。
A. 清扫墙面上浮灰,污物,并凿凸填凹使墙面平整。
B. 喷水湿润墙体,但墙面不得有明水,
C. 刮糙:用界面剂或素水泥浆掺801胶在墙面和剪力墙上刮糙。
(2) 勾实处理灰缝。
(3) 找规矩,按设计保温厚度要求做灰饼。冲筋,待灰饼,冲筋达到一定强度后方可抹保温沙浆。
(4) 以参考水料重量比0。8—0。9在沙浆搅拌机加入保温沙浆(干混料)和水。搅拌时间宜控制在7分钟以上,使沙浆均匀,粘稠并有微量气泡产生。
(5) 抹灰,压光
在两筋之间用力抹灰,抹灰厚度以标筋为准,但每层厚度不宜超过10mm。层与层之间抹灰间隔以底层达到6—7成干时时抹面灰为宜。用抹子压实搓毛后,用木工尺按标筋刮面,不平处补抹保温沙浆直至平直为止。若是外墙内保温,需保证室内阴脚方正。门窗洞口护角控制线内及踢角板高度控制线内不抹保温沙浆。
(6) 罩面
外墙内保温需做普通沙浆罩面;外墙外保温在雨天时不宜施工,外墙外保温需做防裂沙浆罩面。
(7) 接茬
在保温沙浆与普通沙浆接茬时,接茬缝应设置在普通沙浆的墙面内并距墙角200mm以上。接茬处应设置200mm的玻纤布压实并距普通沙浆和保温沙浆两边。