防爆型真空馈电开关怎么使用?
我来帮他解答
3条回答
2016-10-18 15:30
它适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50 Hz,电压至1 200 V的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,具有过载保护、短路保护、
有爆炸危险工房内的照明灯具和电开头应选用防爆型。电开关应安装在室外门旁。
防爆区的注意事项:
1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。
2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。
3、不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁力开关等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。
4、经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
5、在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
6、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零,并要防止移动工具时,导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。
7、在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。当遇到高压线断落时,周围10米之内,禁止人员进入;若已经在10米范围之内,应单足或并足跳出危险区。
8、对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
9、工作地点相对湿度大于 75% 时,
则此工作环境属于危险易触电的环境。电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高;距离越远,跨步电压越低。一般情况下距离接地体20m以内,跨步电压可看成是零。一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为30mA的漏电保护开关。
2016-10-14 22:35
防爆型真空馈电开关的使用步骤:
1、确定防爆型真空馈电开关的型号。
2、安装前应仔细阅读开关说明书,并检查本体、导线、连接螺栓等紧固件是否松动,开关内是否有散落的异物。
3、开关必须选择在干燥、无滴水、相对环境较好的地点进行安设。
4、辅助接地线选用4芯线且芯线截面为2.5m2的橡套线进行连接。
5、辅助接地极按标准要求选用1.5m长镀锌管入地1.2m,潮湿地点进行埋设,且接地良好,接地电阻不得大于2Ω。
6、应保证辅助接地线FD和局部接地极之间距离大于5m。
7、当使用总开关与分开关组成供配电系统使用时,除了按以下“整定方法”中的规定,将开关分别整定为“总开关”与“分开关”外,应注意一台变压器二次侧供电系统只能有一台总开关存在,以确保漏电保护值的准确性。
8、应对开关所有功能按操作方法进行试用型,一切正常后,方可投入运行。
希望可以帮到你。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.