哪位清楚圆形地板配线槽要怎么安装?
我来帮他解答
3条回答
2016-10-13 23:39
线槽安装方法及要求:
1、线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
2、线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
3、在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。
4、不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
5、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。
当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本般和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
6、线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
7、敷设在竖进、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)的有关防火要求。
希望能帮到您,祝您生活愉快。
2016-10-14 15:25
你好,前阵子正好用到这个,特地看了师傅的安装手法,具体给您说一下:
1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。 3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。 5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
具体大概就是这样了,希望可以帮助到您。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.