  • 请问消防应急灯配置标准是怎样的?

请问消防应急灯配置标准是怎样的?

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2016-10-12 20:57

      你好,消防应急灯配置标准:
      1、连接电源,要求:自带电源型的消防应急照明灯应接在照明线路上;集中电源同时接有消防应急照明灯和消防应急标志灯,且消防应急标志灯为持续型的,可接到消防配电线路上,如为非持续型的,应接到照明线路上;集中控制型消防应急照明灯应接在消防配电线路上。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。
      2、应急转换时间要求是正常交流电源供电切断后,消防应急照明灯应顺利转入应急工作状态。自带电源型的消防应急照明灯,其应急转换时间应不大于5s。
      3、应急工作时间是要求消防应急照明灯的应急工作时间不应小于20min;高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30min;新建工程消防应急照明灯的应急工作时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。
      上海龙凤花千坊 希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 2016-10-12 16:29

      1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
      2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
      3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
      4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
      上海龙凤花千坊 5、公共建筑中的疏散走道。

      0 评论

    • 2016-10-11 20:53

      消防应急灯设置标准:

      1、疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,

      2、照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。

      3、楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.

      4、疏散区域内中心线的地面水平照度的最大值与最小值之比不应大于40:1。

      5、避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。