消防应急灯开关怎么接?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
4条回答
2016-10-03 20:48
上海龙凤花千坊你好,消防应急灯在安装的时候需要安装在插座的旁边,将应急灯钉在墙上,然后将插头插到插座上就可以使用,通电的时候会自动蓄电,当发生断电的时候会自动亮起。希望我的回答能帮助到你。
0 评论
2016-10-03 20:43
消防应急灯开关: 1、普通照明灯 UPS或则EPS电源,灯跑好线连接电源就ok 2、普通应急灯和安全出口灯跑专线到每层的总开关下线,开关合闸时,应急灯充电,开关具备24V切电功能,用消防模块与消防主机连接,主机联动状态时,收到火警信号-联动设备-模块给开关信号-自动跳闸-应急灯工作,也可以用主机手动盘,按切电按钮,开关收到模块信号跳闸-应急灯工作 希望可以采纳!
2016-10-03 18:12
消防应急灯的信号线不分正负极,直接连接在应急灯的指示灯线路上即可。 一般带电池的安全出口以及疏散指示灯有三根线,其中一根是外壳接地保护线Pe,另外两根线分别为火线L和零线N。接线时,只须将火线L、零线N和接地线Pe分别与市电或消防供电线直接链接就行,如果安装高度大于2.4米也可不接Pe,注意火线L和零线N不能串接现场开关(如墙壁开关)控制,要直接连接。
2016-10-03 13:54
接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。