    • 2016-09-15 14:33

      上海龙凤花千坊用零序互感器采集漏电信号,应用电子线路在电流达到某门槛值,比如30mA后延时0。1秒,或者反时限延时,让脱扣器动作,切断电路。互感器灵敏度比较高且抗干扰,1相线1中性线穿过磁环,漏电时两线电流不平衡线圈检测到信号。

      1 评论

    • 2016-09-15 10:50

      漏电保护器的工作原理是:
      将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
      当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
      当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

      0 评论

    • 2016-09-14 18:53

      漏电保护器工作原理:电源进线有火线和零线两根,分别经过两线圈,如果电流对等,线圈感应的磁场彼此抵消,就等于没有磁场那样的状态;如果火线通过人体等其它路径流通电流的话,比如经人体落地,也就是“触电”或者漏电,那么电流不会回流至零线,此时上述两线圈的磁场不对等,就产生了“差”,漏电流越大其差值越高,达到保护器设计的电流值时就会由该磁场差得出的磁场产生的吸力吸引变换器内的某“杆”,杆推动保护器内的电源触电分离。