  • 低压抽屉开关柜有哪些优缺点谁比较清楚 ...

低压抽屉开关柜有哪些优缺点谁比较清楚

| 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2016-09-06 14:37

      低压开关柜分很多种,比如常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,XL-21,XRM,PZ30
      相对来讲nms
      从强度上来讲GCS要优于MNS。但是从美观度上来讲,MNS要比GCS好看,很多厂家都采用C型材做GC
      相比之下GCS抽屉比MNS抽屉插拔更省力。
      安装模数不同:MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可以做11层抽屉,MNS可以做9层X2面。所以GCS最多22个抽屉,而MNS最多72个抽屉。MNS在小电流方面有优势,而GCS在大电流方面有优势。
      希望对你有帮助。

      0 评论

    • 2016-09-06 00:46

      上海龙凤花千坊抽屉单元上有个红黑色的操作手柄,逆时针转动到水平位置是断路器分闸,再接着转到抽出位置就可以拉出抽屉单元,有些抽屉柜还有个小一点的操作手柄在边上,这个手柄要在断路器分闸位置才能转动到抽出位置的。与普通开关柜的区别:1.结构紧凑。2.维修方便。3.断路直观。

      0 评论

    • 2016-09-05 16:40

      1.抽屉式开关柜的最大优点是一个回路的故障不会波及另一回路,一个抽屉故障可用备用抽屉随时更换,停电时间短,连续供电效果好,布置较紧凑。一般来说,每台柜有较多的出线回路,这样所用柜子数量较少,低压配电所占地面积较小。
      2.抽屉式开关柜的固有缺点也是明显的,那就是通风散热条件不良,柜内温度高,影响导体及各元件通流能力的充分发挥,且造价高。主回路及二次回路通过接插件连接,降低了供电的可靠性,尤其是主回路,从垂直母排接入经过转接件引出,中间的插接头及固定触点达6处之多。可以说,每处接头都是个隐蔽的故障点,这样不但使线路损耗增加,而且也降低了供电可靠性。