卫生间地热安装存在哪些问题?
我来帮他解答
3条回答
2016-09-04 18:41
您好,在这里为您讲解一下卫生间地热安装存在的一些问题与解决方式。1、地暖盘管穿墙位置。地暖盘管穿墙位置如果未做套管或者未做好洞口的防水处理,水汽很容易在该处毛细作用上升,造成墙根起泡、起皮等现象;
2、地漏位置处。由于地暖盘管的施工,地漏周边与砂浆结合层、隔热层之间存在间隙,湿区积水从地漏位置排走时会有部分从地漏周边入渗,进入砂浆结合层、隔热层之中,并由于毛细作用扩散至干区造成起泡、起皮等现象;
3、由于防水问题直接从面层渗漏至砂浆结合层、隔热层,再通过毛细作用扩散至干区。
可以考虑采取的预防措施:
1、考虑干湿区的严格分区。在干湿区交接位置做一道刚性的反坎,反坎从结构层开始施工,将干区与湿区严格隔断开来,这样即使有明水(或水汽)进入砂浆结合层、隔热层,也无法到达干区,一定程度上会避免卫生间门口水汽上升扩散;
2、考虑做双层地漏。双层地漏是指将原地漏在砂浆结合层、隔热层位置增加钻孔,这样不仅仅满足贴砖面层排水,同时也满足如果有明水渗入砂浆结合层和隔热层,能够将该位置的明水通过地漏上相应的钻孔排走;
3、防水施工的特殊考虑。