    • 2016-08-24 23:05

      1、建筑给水、排水及采暖分部工程,室内给水系统子分部工程,包括给水管道及配件安装,室内消火栓系统装,给水设备安装,管道防腐,绝热等分项;
      上海龙凤花千坊 2、智能建筑分部工程,火灾报警及消防联动系统子分部工程,包括火灾和可燃气体探测系统,火灾报警控制统,消防联动系统等分项。

      0 评论

    • 2016-08-24 20:18

      1、消防图纸上有,就应该照消防图纸施工,否则消防验收不能通过。而且必须由具备消防施工资质的队伍施工,开发商应该很清楚这里面的文章
      2、即便是价格高些也要从水电安装中扣除工作量,划归消防队伍施工。
      3、这是不用规范规定的,规范条文只有质量、安全的规定,谁来施工是招投标的事,属于市场管理,不属于安全质量管理,规范没有市场管理的责任。
      希望我的回答能帮到您

      0 评论

    • 2016-08-24 02:55

      1   自动喷淋管线,采用热浸内外镀锌钢管,丝接或卡箍连接,管材压力等级为1.25MPa。当管径小于100mm时螺纹连接;当管径大于等于100mm时卡箍连接。   
      2   管道安装前校直管子并清除内部杂物,停止安装作业时,管道敞口应封堵好。   
      3   管道水平安装宜设0.002-0.005的坡度,坡向泄水装置。   
      4   自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足98S10施工图册要求,支吊架最大间距符   
      5   水喷淋干管,每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,采用倒链安装。也可调直后,编号宜顺序安装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。   
      6   水平安装管道的卡架一般以吊架为主,当管子公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个,管道改变方向时,应增设防晃支架。   
      7   支管在竖井内安装时,在管井内预埋铁件上安装卡架固定,安装位置距地面或楼面距离宜为1.5m-1.8m,层高超过5m应增设支架。