剪力墙钢筋量如何计算?
我来帮他解答
4条回答
2016-08-15 23:26
这要看具体情况,有的是水平钢筋在纵内,有的水平钢筋在纵筋外,如是人防工程,还有其他钢筋,这时就不是按101或者901施工了,这要特别注意!就是不是人防,还要注意有没有角部钢筋、有没有洞口加强筋、有没有墙顶约束梁、有没有墙内二排纵筋或多排纵筋、有没有约束端柱和暗柱~~~~~~~~~~~~剪力墙钢筋的排布,主要就是看上面我提到的问题,先从后向前看,一一搞明白,当然,标高不是排布规则的事,我就不谈了。有约束端柱和暗柱,就先确定约束端柱和暗柱的位置,然后再看剪力墙配筋,是一排还是多排、钢筋规格和等级以及间距,再看有无洞口,根据洞口的大小,依据101、901确定洞口是否配置加强筋、纵筋是否截断以及弯曲,然后看水平钢筋的位置,根据大样图确定水平钢筋是在纵筋内还是在纵筋外,然后看墙顶约束梁、墙顶是否封顶,根据大样图或平法标注或集中标注对比标高(一般来说,就是根据楼层,但最好是根据标高,这是最准确的做法)来确定,然后看有无角部钢筋,对于角部钢筋,一定要求尺寸、角度准确无误,尺寸、角度不准,对于小钢筋还好说,但直径较大的钢筋,就只能返工了,人工是没有能改弯的力量的。最后看拉筋的规格、等级以及间距,当然,这都是标准结构,对于人防,是不一样的。