上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

电缆绝缘怎么检测

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2016-06-29 10:17

      1.1 电桥法及低压脉冲反射法
      20世纪70年代前,世界上广泛使用电桥法及低压脉冲反射法进行电力电缆故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其绝缘电阻降低以达到可以使用电桥法或低压脉冲法测量的目的。烧穿方法对电缆主绝缘有不良影响,现已很少使用。
      1.2 高压直流闪测法和冲击闪测法
      分别测试间歇故障及高阻故障,两者都均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不同,各有优缺点。电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法少一倍,但接线复杂,分压过大时对人及仪器有危险。电流取样法正好相反,接线简单,但波形干扰大,不易判别盲区大。
      1.3 二次脉冲法
      对于二次脉冲法,无论是奥地利的Baur公司,还是德国Seba公司的产品原理是一样的,只是在实现上有差异:前者强调起弧与触发脉冲配合,由内部通信装置对冲击电流进行阻尼,同时也增加了冲击电流的冲击宽度来实现;而后者则采用专门稳弧仪,强调延长电弧时间,保证低压脉冲在起弧期间到达。

      0 评论

    • 2016-06-28 21:46

      1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接。

      0 评论

    • 2016-06-28 20:48

        低压电缆只测绝缘电阻,高压电缆要测绝缘电阻和直流耐压试验。

        测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。

        测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试,绝缘电阻不小于0.5兆欧。

        高压电缆,电压等级0.6/1kv以上电缆用2500V摇表,绝缘电阻值应与上次实验结果没有明显的下降。直流耐压试验,6/10KV电缆加压25KV,8.7/10kv电缆加压37KV。均要求加压时间5分钟,要求5分钟时的泄漏电流不大于加压1分钟时的泄漏电流值。