    • 2016-06-03 21:07

      GB50096-2011住宅设计规范规定,楼梯梯段净宽不低于1.1m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。另外GB50045-95-2005高层民用建筑设计防火规范,医院病房楼不小于1.3m,居住建筑不小于1.1m,其他建筑不小于1.2m

      9 评论

    • 2016-06-03 02:29

      一、当安全疏散出口的使用人数少于50人时,楼梯、走道及门口的最小净宽度,可以适当的减少;但是门口的最小净宽度不得小于0.8m。
      二、底层外门的总宽度,可按该层或该层以上人数最多的一层人数来计算,但安全疏散门口的最小净宽度不得小于0.90m;疏散走道的净宽度不得小于1.40m。
      三、甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散出口楼梯要采用封闭楼梯间,如果高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,要采用防烟楼梯间或室外楼梯。
      上海龙凤花千坊 四、消防安全出口的宽度必须可容纳两个成人并排通行。

      6 评论

    • 2016-06-02 17:33

      消防楼梯宽度要求有这些;
      1   房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
      2   除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
      3   歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2的房间。
      5、防火间距不应小于6米。

      0 评论