通风管道安装规范是怎样的?
我来帮他解答
3条回答
2016-05-18 16:11
1.通风管道,安装前必须对产品进行认真地检查。验明有否合格证及产品说明书,以明确出厂时的定压情况,查产品铅封完好情况,查外观有无伤残。对铅封破坏,出厂定压不符合工程设计工作压力要求的,均应重新进行强度及严密性试验。这是为了安装过程中和使用过程中的安全性,防止通风管道安装完毕发现不能使用的情况的发生。
2.通风管道,安全阀的定压:以水压或气压试验的方法,按工作压力的要求进行定压。定压时,对弹簧安全阀应用螺丝刀调整弹簧压紧螺栓通风管道,对杠杆式安全阀应使重锤在杠杆上微微滑动,直至压力表准确地指示要求的开启压力时,能开始泄放介质为止。定压的安全阀开启压力应为系统工作压力加30kPa。定压后,应在杠杆安全阀的杠杆重锤的两侧标明定压位置(用红油漆紧贴重锤划线或用锯条镊出定压位置线)。
上海龙凤花千坊
3.安全阀安装时,当和设备及管道的连接为开孔焊接时通风管道图纸,其开孔直径应与安全阀公称直径相同。法兰连接的安全阀,开孔后焊上一段长度不超过120mm的法兰短管,以法兰连接的方法安装安全阀,螺纹连接的安全阀,开孔后焊上一段长度不超过100mm的外螺纹管,用螺纹连接的方法安装安全阀。这之间的尺寸严格要求,不能粗枝大叶,使得通风管道寿命降低。
2016-05-15 18:17
1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施;
5、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施.风管穿出屋面处应设有防雨装置;
6、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
7、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
8、柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲.
上海龙凤花千坊
在前期安装山东通风管道时,我们应注意并达到其安装要求,以使山东通风管道在后期使用时,能够有效地避免由于安装不合格而对通风管道系统造成的伤害!望采纳。