7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。 7.1.2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。 7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。 注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。
0 评论
2016-05-11 15:06
建筑装修设计防火规范的标准很低,穿管暗敷,什么线都可以,只有保护层的厚度要求。 穿钢管明敷,再涮防火涂料,或者用耐火金属线槽,用普通导线也能满足要求。 普通电缆包防火带,涮防火涂料,明敷也能满足要求。 现在的设计图省事,一律用阻燃和耐火,也无可厚非。 并没有说强制的,但从安全角度出发(指的是设计的安全角度),一类高层消防负荷有条件时,最好用NH线,其余用ZR线
2016-05-11 14:39
建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。上海龙凤花千坊 注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。