上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

消防管道漏水检测方法是什么 ?

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2016-04-27 10:44

      上海龙凤花千坊您好,消防管道检测漏水可以采用听音法,如果是钢质防腐管道,可以采用检测防腐层有无破损的方法,然后针对防腐层破损点开挖或者再用听音法,也可以在水中充入氮氢混合气体,采用气体查漏 仪进行检测,希望我的回答能帮到您

      2 评论

    • 2016-04-22 17:06

      消防管道漏水检测工作主要是采用听音测漏法,所使用的仪器大部分也以探测消防管道漏水声音为基础。由于地下管网的复杂性和管材传音性能等诸多因素影响,所以漏水检测工作需要有丰富的现场经验和先进的仪器设备做保障。对于一些特殊的情况,还可以用气体示踪法、探地雷达法、红外测温法等方法进行管道漏水探测。
         第一代测漏设备主要有听音杆和听音饼,这些纯机械式设备操作简单使用方便。
        第二代测漏设备主要有电子听漏仪等,这些设备增加了声音电子放大滤波等功能。
        第三代测漏设备主要具备有相关分析功能,这些设备使测漏工作有了很大的提升。

      1 评论

    • 2016-04-26 09:17

      管道漏水探测有许多种方法,如音听法、区域装表法及气体探测法,但供暖管道漏水有它的特殊性,对于物业小区来说采用测温法不失为一种省钱省力的暖气管道漏水探测方法。
      因暖气管道的水温较高,一般在60-90度,所以漏水必然导致排水沟内的水温或地面的水温升高,测温法就是按照这个原理进行的。通常以为一旦漏水,排水沟上就会冒热气,其实不尽然,只有排水沟有落差或排水沟污水表面无油污覆盖时才会出现。只有通过测量污水的温度或地面温度才能准确发现温度的变化。测量时首先测量排水沟里的污水温度,然后用红外线测温仪沿小区管道的走向测量地面温度,进行普查,找出可疑点。测量污水沟的污水温度可以按照先主排水沟,后支排水沟的原则进行。正常华北地区排水沟的水温在20度以下,如超出此范围证明有异常,可以沿水流的方向查找,越接近漏水点温度越高。因为我国不同地区的室外温度相差较大,所以不同地区排水沟里的污水温度也不同,差别较大。对地面的温度普查也很重要,因为有的漏水不一定流入排水沟,如果测量地面某一位置的温度与其它位置的温度差别较大,就可以将探头插入土内(路面较硬的地方可以用冲击钻打孔),根据埋地管道的深度确定探头插入的深度。越接近漏水点处的水温越高,基本接近暖气管道里的水温。根据测量暖气管道周围土的温度的高低来决定打孔的位置和打孔密度,找出准确的位置。

      0 评论