漏电火灾报警系统怎么施工
我来帮他解答
3条回答
2016-03-30 17:27
1、布线管路材料
火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管,硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭线槽保护方式布线。
目测
2、导线穿金属管路和非金属管路的防火保护
消防控制、通讯和报警线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧结构内,其保护层厚度不应小于20mm;当明敷时,应在金属管上采取防火保护措施;布线使用的非金属管材、线槽及其附件应采用不燃或非延燃性材料制成。
目测
3、管路加固措施及管路连接处理
(1)管路入盒时,盒外侧应套锁母,或采用焊接等其他加固措施;
(2)有吊顶内敷设各类线路和线槽时,宜采用单独卡具吊装或支撑物固定;
(3)线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0.2m处,线槽变向或转角处应设吊点或支点;
(4)线槽吊杆直径>6mm;
(5)敷设于多尘或滴湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理;
按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径 0-3m钢卷尺,游标卡尺
4、布线要求
(1)管路长度大于45m无弯曲时、大于30m有1个弯曲时、大于20m有两个弯曲时、大于12m有3个弯曲时,应加装接线盒以便于接线;
(2)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管分槽设置,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%;
(3)导线接头应在盒内焊接或用端子连接,导线在管内或线槽内不应有接头或相结;
目测,用卷尺测量管路长度
0-50m卷尺
5、信号传输线路及导线截面积
(1)火灾探测器信号传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同级别的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号;
(2)火灾自动报警系统信号传输线路宜采用铜芯绝缘导线和铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V;
(3)管路敷设绝缘导线截面积应≥1.00mm²;线槽敷设绝缘截面积>11.75mm²;多芯电缆截面积≥0.5mm²;并且均宜采用多芯线;
用于分尺测量单根导线直径d(mm),其截面积用下面公式计算:
S=nπd²(mm²)
(公式11-1)
式中:
n--导线根数;
S--导线截面积
0-25mm千分尺
6、接地线路及接地电阻
(1)消防控制室火灾报警系统应设专用接地干线,并设专用接地板;
(2)联合接地时,专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其截面积≥25mm²,由消防控制室接地端子板引至消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其截面积≥4mm²;
(3)工作接地时的接地电阻值≤4Ω,联合接地时的接地电阻值≤1Ω;
(1)查验施工测试记录;
(2)用千分尺测量单根导线直径,截面积用公式(11-1)计算
0-25mm千分尺
7、绝缘电阻
系统每个同路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻不小于20mΩ
查验施工测试记录
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。