海尔变频空调e7是什么故障?怎么维修
我来帮他解答
3条回答
2016-03-30 15:01
1、把具体型号报上来才能准确回答;
2、海尔变频空调故障代码如下:
适用海尔变频空调机型号包括以下
KFR-48LW/@(BPJXF)
KFR-48LW/@(BPF)
KFR-50LW/BPJXF
KFR-51LW/BPJXF
KFR-51LW/BPJF
KFR-51LW/N(BPF)
KFR-51LW/T(BPJXF)
KFR-51LW/@(BPJXF)
KFR-52LW/BPJXF
KFR-52LW/BPJF
KFR-52LW/E(BPJXF)
KFR-52LW/N(BPJXF)
KFR-58LW/T(BPJXF)
KFR-58LW/@(BPF)
KFR-58LW/@(BPJXF)
KFR-60LW/BPJXF
KFR-58LW/BPJXF
KFR-58LW/E(BPJXF)
KFR-58LW/N(BPJXF)
KFR-58LW/N(BPF)
KFR-60LW/BPJF
KFR-60LW/BPXF
KFR-60LW/E(BPJXF)
KFR-68LW/BPJXF
KFR-68LW/E(BPJXF)
KFR-68LW/@(BPJXF)等等
故障代码 故障原因
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障
3、根据以上说明E7 是室外机盘管传感器故障 ,查相应温度传感器!
2016-03-30 14:06
一、海尔变频空调显示E7表示:相序保护或过流;外反馈故障。
上海龙凤花千坊
二、处理方法: 1、检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,不能错位连接。 2、检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序,不要变动空调器本身的接线。 3、在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。 4、如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。