防雷接地施工方法是什么
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2016-03-18 13:09
接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接; 接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2; 等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设; 铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接; 接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施; 接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。
0 评论
2016-03-17 22:15
你好,防雷接地: 1、接地系统的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。 2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,同时将机房内的金属机架,设备金属外壳,金属门窗等等都与之相连接。 3、供电端口的电源等电位(电源防雷器)。 4、信号端口的信号等电位(信号防雷器)。 5、注意连接导线的线径。费用允许的话建议导线线径分别为10平、6平、4平
2016-03-17 18:30
防雷接地施工方法 1.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。上海龙凤花千坊 2所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。