变频电缆规格型号有哪些
我来帮他解答
3条回答
2016-03-16 15:35
一、电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
六、外护层代码
七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
八、额定电压-单位KV
二、电线电缆命名 、电线电缆产品的命名有以下原则:
电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)
结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。
电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,
但它的完整命名是怎样的呢?
1、产品名称中包括的内容
(1)产品应用场合或大小类名称
(2)产品结构材料或型式;
(3)产品的重要特征或附加特征
基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。
2、结构描述的顺序
产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。
3、简化
在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体, 故不描述导体材料。
4、电线电缆的型号组成与顺序如下:
[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]
1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、
WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。
V-聚氯乙烯绝缘
V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温
P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型
BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。
BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。
BV 一般用途单芯硬导体无护套电缆 GB5023-1997
IEC60227-1997
RV 一般用途单芯软硬导体无护套电缆
BV-70 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆
RV-70 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆
BV-90 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆
BV-90 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆
BVV 轻型聚氯乙稀护套电缆
RVB 扁型无护套软线
RVV 轻型聚氯乙稀护套软线
RVV 普通聚氯乙稀护套软件
BV 铜芯聚氯乙稀绝缘电线 JB8734-1998
BLV 铝芯聚氯乙稀绝缘电线
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVV 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
BLVV 铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
BVVB 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
BLVVB 铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
RVS 铜芯聚氯乙稀绝缘绞型连接用软电缆
RVP 铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽软电线
RVP-90 铜芯耐热90℃聚氯乙稀绝缘屏蔽软电线
上海龙凤花千坊
RVVP 铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽聚氯乙稀护套软电缆
2016-03-15 22:51
4*(1*185) 1*95 0.6/1kV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1kV, 如:4**185 1*95 0.6/1kV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T完整的型号规格表示法: 因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法: ①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185) 1*95 0.6/1kV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25) 1*16 0.6/1kV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同 ②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) 1*95/16 0.6/1kV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。