gw7型隔离开关的安装工艺是怎样的
我来帮他解答
3条回答
2016-03-11 15:06
安装前应对本体及操动机构进行检查,本体无机械损伤,转动灵活,导电部分接触良好,坚固件无松动,然后按以下步骤进行安装:
1 将每极隔离开关固定在基础上,调整好三相接地开关转轴的同轴度,用水煤气管将三相接地刀转轴连接好,使其转动灵活、无卡滞现象。同时将三相主闸刀用所配连杆点焊装好,调整好三相主闸刀的同期性使其符合要求。
2 若配合的是电动机构,将其置于操作相,开关与机构同处于合闸或分闸位置,装好开关输出轴的万向节,用铅垂法校对好开关输出轴怀机构所配摩擦盘的同轴性(同时拧紧摩擦盘螺栓,使摩擦盘下端贴紧防雨罩之间的橡胶垫,用水煤气管将开关万向节与机构摩擦盘连接焊牢,然后用手柄操作开关分、合数次,使开关与机构同步。如不同步,可用摩擦盘进行调整。 3 将手动机构安装在基础立柱上,装好接地开关拐臂万向节,用铅垂法校对好接地开关拐臂轴与机构输出轴的同轴度,用水煤气管连接地开关拐臂轴与机构输出轴(注意只能点焊),然后操作机构,调整好接地开关三相合闸同期性,并保证接地开关和机构分、合闸位置的一致辞性,合格后再将点焊部分焊牢。
4 若隔离开关配的是手动机构,将机构置于开关操作相之下,装好隔离开关和接地开关的输出万向节,用铅垂法校对好隔离开关主刀输出轴与机构输出的同轴度,用水煤气管连接好主、地刀输出轴(只能点焊),然后操作几次,调整好开关及接地开关分、合闸的同期性,合格后将点焊部分全部焊牢。
5 最后操作开关几次,主闸刀处于分闸终点位置时,接地开关动触头刚好合时其静触头,分闸时能使接地开关放置的正确位置时,连锁板保证达到隔离开关合闸时,接地开关不能合闸,而当接地开关在合闸位置时,隔离开关不能合闸。
2016-03-11 13:18
隔离开关不能带负载操纵,也就是在隔离开关下必须有断路器,先断断路器再断隔离开关。然后送隔离开关再送断路器。
按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作:
1.拉合电压互感器和避雷器。
2.拉合闭路开关的旁路电流。
3.拉合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
4.拉合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。
5.可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:
①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。
②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。
6.可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。
7.可操作电压在10kV,长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三联刀闸。
希望可以帮到你。