人防工程钢筋验收要求有哪些
我来帮他解答
3条回答
2016-03-10 12:30
上海龙凤花千坊那要看你是什么验收了,是钢筋模板的验收还是主体验收还是竣工验收,钢筋模板验收具体点就是钢筋的锚固,保护层以及型号等相应的长度需要对照图纸和人防图集,模板么主要是看垂直度以及是否偏移是否加固,主体验收是在主体完工后进行主要是看预埋管件是否漏埋,是否在墙体开洞,人防门框是否合理安装以及混凝土的感官如何是否有漏筋是否有蜂窝麻面等,竣工验收主要看资料是否完善人防门是否检验合格(地方规定不同在我们这里人防门最后是要由第三方提供检测报告的)图纸设计的人防通风等设备是否安装完毕,消防电缆桥架等是否按人防要求施工,人防门是否安装到位是否开启方便以及战时封堵是否安装到位等。
2016-03-10 10:39
1.主控项目
(1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998)等的规定抽取试件作为力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
(2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
检查数量与方法同(1)。
(3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
2.一般项目
钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
检查数量:进场时和使用前全数检查。
检查方法:观察。