上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

免真空超导暖气片怎么安装?

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 2016-03-07 17:08

      免抽真空超导散热器是在传统散热器基础上进行更新研发的新型散热器,它是把原来的暖气片内腔里面改制成一种独立的循环系统,里面加入少量超导液,只在暖气片底部的连接管里走水。当水在超导暖气片的连接管里流动时利用超导液作为介质传热,超导液遇热使物质的分子和原子相互碰撞、摩擦而产生热能,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,激活而气化的高温气体通过暖气片表面向外辐射散热.同时被冷凝而流回到热源导管处又被激活气化。如此反复工作达到节能散热的目的。

      0 评论

    • 2016-03-07 17:06

      工作原理:是物质的分子和原子相互碰撞、磨擦而产生热能,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,从而达到高效节能的目的。
      性能特点:
      热值高:升温快,使用无烟尘、无污染,节约能源。
         超音速传热:暖气片内装溴锂真空超导液,快速、高效传递热量,其速效是紫铜的4倍,碳素钢的10倍,给于相应的热源,几分钟左右暖气片可升温至80℃。
         无水运行:溴锂真空超导暖气片无水运行,节水98%以上,且无传统水暖的“跑”“冒”“滴”“漏”现象。一次安装,终身免修。
      高效节能,安全环保:35℃以上开始启动,节能高达50%,热效率95%以上,是普通水暖的几十倍。而传统水暖系统升温很慢,需一小时左右才能正常供暖。
         使用寿命长:正常使用50年,终身免维护。
         静音运行:无声真空超导设计。
         生产工艺简单:普通电氧焊工即可加工生产。
        安装便捷:结构简单,无需专业人员即可安装施工(管件连接、无需焊接) 。

      0 评论

    • 2016-03-07 15:35

      暖气片的学名叫做采暖散热器,是冬季采暖最佳的方式之一,由于采暖系统的水压一般都在0.4MPa以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。
      暖气片安装常识第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;
      暖气片安装常识第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
      暖气片安装常识第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。
      注意:暖气片安装一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。
      需要强调的是,为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;现在有不少的暖气工程施工人员为了省事,支管直接从地下漏出地面与暖气片连接,这样每组暖气片都有两根管子漏在外面,不仅不美观而且容易碰坏。
      一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。
      按照国家的有关规定,暖气系统加压检测要按照以下步骤进行:
      (1)将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
      (2)充满水后,进行水密性检查;
      (3)加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
      (4)升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压
      力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。
      (5)然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。
      一期工程结束时业主到现场验收合格后,施工人员才可以封槽,一期工程结束。
      暖气一期工程完工后,装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。
      第四步:暖气片安装的二期工程施工。
      在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后,进行二期工程施工,暖气片的安装,安装完毕并打压检测合格后,才可以进行木地板的安装。
      按照有关国家规定,二期工程加压检测步骤如下:
      1、在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质;
      2、在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出;
      3、加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
      4、升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。
      上海龙凤花千坊 需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,落很多灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。

      0 评论

    • 2016-03-07 13:50

      免真空超导暖气片安装位置不宜太高,应遵循:宜低不宜高及窗户下优先两大原则。

        一、宜低不宜高原则

        根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。

        二、 窗户下优先原则

        暖气片安装位置置于窗下是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 2天以前
    • 1 回答
      • 有用过罗格朗开关插座的吗?质量怎么样?
      • 何虎虎 回答:我家用的是这个牌子,入住也半年多了,体验下来感觉质量还是很ok的。不过开关和插座,我是分开2个系列买的,图个性价比高,也实用。插座买了它家的画采系列,大间距正五孔的设计,同时插入2个插头也ok挺方便,而且用的是优质pc和锡磷青铜载流件,材料也不错。开关呢,选了我很喜欢的罗格朗逸景plus系列,颜值是真高,面板还都是纯平设计,安上之后,墙面
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 1个月前
    • 1 回答
      • 异形钢结构的发展前景怎么样?
      • 烈焰_5169 回答:随着科技的不断进步和人们审美需求的日益提高,异形钢结构在桥梁和雕塑等领域的应用将更加广泛。未来,我们有望看到更多造型独特、功能丰富的异形钢结构作品,它们不仅将为我们的生活带来更多便利,还将为我们的城市增添更多魅力。 综上所述,异形钢结构以其独特的魅力和广泛的应用前景,在桥梁和雕塑等领域发挥着重要作用。它不仅是技
      • 钢结构 钢结构防火涂 钢结构防水 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.