智能照明施工有哪些要点?
我来帮他解答
3条回答
2016-03-04 16:13
上海龙凤花千坊防治光污染是目前建筑智能照明的一个课题,随着玻璃幕墙建筑的大量出现和大功率气体放电灯在城市照明中的应用,玻璃幕墙反射刺眼的阳光和城市泛光照明、霓虹灯、广告照明等产生的溢散光和歌舞厅的彩色闪光灯所形成的光污染(也称光干扰、光害),对人、环境和天文观察造成了严重的危害,成为21世纪照明界有待研究解决的重要课题。自20世纪80年代以来,国际照明委员会及各国政府和有关学术团体对光污染问题十分重视,先后公布了一系列技术文件、标准和法令,控制光污染,以求尽快解决这个问题。我国已公布了限制玻璃幕墙建筑的光污染标准,但在解决城市照明产生的光污染方面,只能说提出了问题,也看到了问题的严重性,但是没有专门的研究和采取相应的措施。因此,需要呼吁政府和有关科研部门从速对这一事关环境保护的重大课题开展实质性研究,提出对策,努力把这个问题解决好。
2016-03-04 13:30
智能照明系统施工要点
1.系统采用数字总线设计,采用2芯双绞线,所有设备通过2芯双绞线以星形或串形结构连接,连接不分极性,布线简单、方便,极大的节省了安装时间,减少了安装错误,降低了施工费用和后期维护费用;采用27VDC低电压供电方式,安全可靠,无电磁辐射;
2.信号传输速率很高,抗干扰能力强,可靠性高,距离可达5千米,经过扩展后传输距离更远,2芯双绞线可同时传输电源信号、控制信号、音频信号和视频信号,并可实现多通道传输,互不干扰;
3.所有控制器可随时更换位置,改变功能,改变控制负载对象,而无需更改线缆,并可自动修正设定,运行到最佳状态,节约能源,提高效率;
4.所有执行器均采用模块化设计,采用标准35mm导轨安装方式,安装体积小,可安装在照明箱中,无需定制特殊箱体,尤其适合于别墅安装空间小的环境;
5.系统稳定性、兼容性和扩展性强,所有设备均采用相同协议传输信号,任何一个设备均可独立工作运行,出现故障时不影响其他设备,含有丰富的外界通信接口如:RS232、USB、IP接口等;系统可随时通过USB、COM接口和IP接口进行升级,不影响系统的运行。
上海龙凤花千坊
6.在控制上,可采用多种控制方式,进行各种调光灯和非调光灯的控制,负载功率强大。可点对点控制、场景控制、遥控、感应控制、触摸屏控制中心、远程网络、电话、PDA等多种控制方式,具有区控、组控、总控、定时、延时、条件判断等多种功能
2016-03-04 13:23
智能灯光控制系统施工要点
主要设备的安装
(1) 4路、6路负载反馈控制模块的安装及强电接线
首先在进场施工前要先和智能照明控制系统的生产供货厂家取得联系,在照明配电箱内预留出智能照明控制模块的安装位置和确定接线方式。智能照明模块的安装应该在照明配电箱挂墙安装结束后,并且电源进线、通信线和所有回路线缆敷设完毕后进行。先将DIN导轨 固定在照明配电箱内,然后将智能照明控制模块卡在DIN导轨上,然后再进行接线,接线时要先对所控制的回路进行一一核对。控制模块与工作站的通讯是通过STP屏蔽网线来连接的,并用现场总线协议进行传输。另外由于此项目工程需每个受控回路外接电流互感线圈,因此电流互感线圈的接线及安装,照明配电箱出厂前应该完成。
(2)网桥、4口耦合器、时钟控制器的安装
根据图纸确定网桥、4口耦合器、时钟控制器的安装位置,即所安装的配电箱,首先要和智能照明控制系统的生产供货厂家取得联系,在照明配电箱内部预留出网桥、4口耦合器、时钟控制器的安装位置及安装相应的DIN导轨,模块的安装应该在照明配电箱挂墙安装结束后,然后再将网桥、4口耦合器、时钟控制器卡在照明配电箱内部DIN导轨上即可,各种设备的通信总线接线方式严格按照手拉手的方式进行接线,确保总线接线的方便及通信的质量。
(3)设备通信线的接线
MRENG系统设备通信线的连线均使用STP屏蔽网线,在总线耦合器的4个子网内部或是网桥的两端,每个设备均要按照手拉手的方式进行接线。
系统调试
(1)系统调试要具备以下几个条件:
工作站的专用电源到位并具备供电条件;
配电系统施工调试已经结束,并具备供电条件;
所有照明灯具安装工作已经结束;
所有供电线路的检查、校对以及绝缘测试符合规范和设计要求。
(2)系统调试的步骤是:单回路点亮检查运行后的线路、灯具运行情况及有无发热现象等灯具的位置及光照角度的调整多回路的点亮检查整体线路、控制箱的运行情况智能灯光控制的调试(根据运行部门的要求和工作模式进行编程调试)试运行。
抗干扰措施
对一个智能控制系统来说,系统的抗干扰措施十分重要,针对本系统的特点,采用下列抗干扰措施:
在管线敷设时,做到总线通信电缆和强电电源电缆分开敷设,距离不小于40厘米。系统中通讯电缆使用专用STP屏蔽电缆,敷设时严禁线路当中有接头。控制箱和系统控制室所有的设备外壳机箱均应接地。另外智能照明控制系统现场控制总线的两端需接阻抗匹配电阻,且终端电阻阻值为120欧姆,直接跨接在通信线正负极的两端。
设备间电源要求
设备室及管理间应有可靠的交流50HZ、电压220/380伏供电系统;