求一份人防水电工程施工方案
我来帮他解答
3条回答
2016-03-05 09:49
人防工程施工需要注意
1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。
2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面,碰见要求严格的业主、监理、人防质监站你的麻烦就大了。止水片边缘到拉杆边缘不得小于3公分,厚度不小于3毫米,双面焊接,焊缝平整光滑,不得有气泡、夹渣,否则起不到止水作用。外露部位加圆柱型木赛,拆摸后剔除,用防水材料堵塞。(规范中对此有规定,且绘有大样图)
3、墙高5.4米须一次浇筑完毕,临空墙是不宜留水平施工缝,如果留施工缝工艺会更复杂,成本会增加,后遗症会更多,不易达到人防的防护、密闭、方冲击波要求。
4、必须提高一个等级,这是规范的要求。(不过你可让监理、业主认可为将来决算索赔作准备)
5、最好采用梁、板、柱、墙整浇,避免施工缝造成的一系列麻烦、及后遗症,如果工艺达不到或条件不允许,我个人认为宜留在梁下三十公分处。
6、要做就按规范做了,避免以后出问题说不清楚,吃个哑巴亏。我做的工程采用的是膨胀止水条(缓膨型)方便、经济、实用。
7、最后告诉大家一点我的经验:做人防工程一定要做好施工方案,因为人防定额还不健全,许多工程量都要求按照施工方案计算。如土石方工程,方案中一定要把所用机械规格、数量阐述清楚,如挖掘机,每多加一台,就多一项机械进出场费。实际开挖土方量,比预算要高,如果你有监理、业主批准的方案,就按方案来计算。
2016-03-04 13:26
上海龙凤花千坊你好,很高兴回答你的问题,在河南我们这里的要求是,第一所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞,第二,消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入,第三,电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。第四不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒也不能使用PVC的,镀锌钢管连接处要焊接连接线。第五人防顶板传顶板洞口不能大于150MM洞口顶部需要加6MM厚的抗力片,用螺栓上紧,第六,防爆地漏不能遗漏,必须提前预埋安装,第七,防爆波排气活门和超压排气活门需要成品焊接安装,第八,密闭测压管需要套丝两边都要封堵。
2016-03-04 10:58
人防水电工程施工方案:1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。
