单组分聚氨酯防水涂料施工工艺如何
我来帮他解答
3条回答
2016-02-29 20:24
单组分聚氨酯防水涂料施工方法:
1、施工要求
1)对防水层要求:基层必须干净、比较光滑,这样涂膜才均匀一致。
2)本材料属水性,混入苯类会发胀,所以禁止有机溶剂。
3)根据基面、天气情况,加水调节浓度,方便、简单。
2、涂刷底胶
涂刷底胶时,可将本材料适当加入些水,以便于涂刷。涂布量一般0.2~0.3公斤/㎡为宜,涂布后需干燥4-6小时,再做下一道工序的施工。
3、涂膜防水层的施工
防水层的施工时,涂料一般不需要加水稀释,直接使用橡胶刮板涂或用滚筒滚涂,但方向应与第一次涂刮的方向垂直。根据设计要求,确定涂刷遍数和涂刮量,直到达到设计厚度。
4、稀撒面渣
如果墙板立面要抹灰,最后一道涂膜施工完但还未固化时,应在其表面稀撒上少量干净的ø2-3mm砂粒,以增加涂膜和水泥砂浆的粘结力。
5、涂膜防水层的验收
在做保护层前必须认真检查涂膜防水层的施工质量,要求满涂不断,薄厚均匀一致,封闭严密,不允许有露白见底、起鼓脱落、开裂翘起等缺陷存在,必要时可以蓄水检查,至不渗漏为合格。
6、保护层施工
上海龙凤花千坊
当涂膜验收合格后,即可做水泥砂浆保护层或用传统方法铺贴砖、马赛克等。
2016-02-29 19:04
1. 基面清理:清扫基层灰尘及杂物,并将凹凸不平的突起物铲除,基层有质量缺陷缺应需修补。
2. 涂刷基层处理剂:将专用基层处理剂采用棕毛刷或羊毛辊筒均匀涂刷于基层表面。
3. 节点部位加强处理:按规范要求对阴阳角、后浇带、施工缝、管根、落水口等节点部位进行附加层加强处理。
必要时,对通常容易出现渗漏水部位,如:屋面变形缝、女儿墙、卫生间墙面与地面阴角处和穿楼板、烟道周围
阴角处以及落水口周围等节点部位,沿阴角处凿槽清理干净后嵌填密封材料。
4. 大面积分层涂刮防水涂料:按照图纸设计厚度分层涂刮大面积涂膜﹙每层厚度不超过0.6㎜﹚,上层应在底层
表干后才能进行下道涂层的涂刮,上下间隔时间根据施工现场的温度与通风条件确定,一般以不粘脚即可,常温
上海龙凤花千坊
条件下8-10小时左右,涂刮时上下层涂刮方向要求垂直,并要求涂层均匀,厚度满足设计规范要求。
相关问题
相关标签
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。