哈佛热水器漏电怎么办
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
2016-02-23 23:02
两种可能:1.地线带电或者热水器并没有真正接地,检查地线连接是否正常。2.你站的位置有电。后者的可能性非常小,你检查一下地线是否带电吧。如果地线带电的话,漏电断路器是检测不到的。
0 评论
2016-02-23 21:11
热水器漏电就会引起漏电开关跳闸,应该是用不了的,除非你没装漏电开关。如果你是用电笔测量发现有电,那是因为你没有接地线,是感应电。你将接电的火线和O线对调一下,这种现象可能会消失,你试试。
2016-02-23 20:53
你这问题是漏电保护损坏误动作的可能性比较大, 比较常见的是,漏电保护保护器,使用时间久了,机械机构疲劳引起的误动作。 如果是热水器漏电,漏电保护器是根本无法正常工作的。 建议用排除法, 把漏电保护器负载侧的线路,接到其它回路,通电试验是否跳闸。 以排除是否是漏电保护器自身故障导致的,还是热水器漏电。 如果是热水器故障,需要报修。