水泥砂浆地面平整度有什么要求吗?
我来帮他解答
3条回答
2016-01-28 09:54
1、位于地面垫层下部的沟槽、暗管等应先施工,待完成后方可进行地面垫层及水泥砂浆的施工。
2、垫层砼及面层水泥砂浆的试块组数,按每一层建筑地面工程不应少于1组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做1组试块,不足1000m2按1000m2计算;当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数。
3、垫层应铺设在均匀密实的基土上。填土或土层结构被扰动的基土,应经分层夯实后,方可进行垫层的施工。
4、当设计无具体要求时,混凝土垫层的厚度不得少于60mm,其强度等级不应少于C10。
5、水泥砂浆的抹平工作应在水泥砂浆初凝前完成,压光工作应在水泥砂浆终凝前完成。
6、浇筑砼垫层兼面层时,应采用随捣随抹的方法。当面层表面出现泌水时,可加干拌的水泥和砂进行撒匀;其水泥与砂的体积比宜为1:2至1:2.5,并应进行抹平和压光工作。
7、水泥砂浆面层的厚度不应少于20mm,水泥砂浆的体积配合比宜为1:2(水泥:砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。
8、水泥砂浆面层采用的水泥标号不应小于525#,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。
9、水泥砂浆面层不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓、倒泛水和积水等现象。
10、地面各层表面的平整度,应用2m直尺检查:垫层表面允许偏差10mm;面层允许偏差4mm。
11、水泥砂浆地面应设置纵、横向缩缝:纵向缩缝的间距宜为3-6m,横向缩缝的间距宜为6-12m。
12、地面缩缝的做法:可在浇筑砼时将预制的木条埋在混凝土中,并在终凝前取出;亦可采用在砼达到强度后用锯割缝。缝的宽度宜为5-20mm,其深度宜为垫层厚度的1/3,缝内要灌注油膏或沥青等柔性填充材料。
13、当水泥砂浆层内有埋设管线等出现局部厚度减薄时,应加设一层钢丝网进行处理,以防止表面产生裂纹。
14、除了以上的交底要求外,尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程,特别是执行工程建设强制性标准。
2016-01-28 15:00
上海龙凤花千坊我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙。这就说明地面不平。已经超出木地板的铺装要求了。很多情况下有些朋友会觉得5毫米没多大关系。硬签地板公司的施工承诺书,强装上地板,结果导致地板出现了空响。锁扣处破损,墙角冒灰。另外,如果地面的强度不够,用脚就能踹起灰来,这就是我们常说的起灰。这种现象在你装地板后打扫卫生很恼人。无论你怎么打扫墙角都会不停的往地板上冒灰。人在地板上走施加了压力导致灰全部从踢脚缝和墙角位置冒了出来。这是由于地面找平时基层处理不到位造成的,因此是施工自流平地面时尽量走专业的地面公司。切忌图省事让装修公司或者是游击队草草处理。