欧姆龙接近开关接线方法是什么
我来帮他解答
3条回答
2016-01-27 11:50
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
2016-01-27 15:36
上海龙凤花千坊欧姆龙接近开关分为两线制和三线制两种,两线制接近开关有较为简单的接线方法,即直接与负载串联后接通到电源上,但是其中三线制接近开关又有两种不同的接线方法,即NPN型和PNP型。 两种不同接线方法的相同之处在于,都是在电源正端接棕线,负载应该接黑线,而在电源OV端应该接蓝线。两种方法的不同在于,在负载另一端接到电源正端的是NPN型,接到电源OV端的是PNP型。 PLC的数字量输入有两种模块,一种是电源OV端接公共输入,因为输入模块流出的电流,所以一定要选择NPN型接近开关,这也叫日本模式,而一定要选择PNP型接近开关的欧洲模式在电源正端接入公共输入端,输入模块流入电流。 三线制接近开关在现实工作中较为可靠,因为三线制接近开关不容易受到剩余电流的影响,而两线制接近开关在导通时会出现压降,而又会有剩余电流的影响,应该考虑具体工作情况进行选择。 磁性接近开关的接线应该要按照不同产品说明书的具体流程和注意事项来进行。 其他类型接近开关 涡流式接近开关:也叫做电感式接近开关,利用了涡流反作用。 电容式接近开关:该种接近开关一般与设备外壳直接相连或接地工作。 霍尔接近开关:使用磁敏元件制成。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.