机房防静电地板安装方法是什么?
我来帮他解答
3条回答
2016-01-27 01:27
一、 对铺设场地的要求
1、 全钢防静电地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
3、 全钢防静电地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
二、 全钢防静电地板安装铺设工具
1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布;
三、施工步骤
1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
2、 拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板;
6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形;
9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。
2016-01-27 00:44
机房安装防静电地板的方法:
安装前的准备。防静电地板安装之前,施工人员要保证地面土建以及装修施工已完毕,地面干净整洁、平整、无杂物、无灰尘;地面下铺设的电路、水路、空调等系统已经铺设;大型设备的基座固定完工,设备基座安装好,并且基座高度与地板表面高度一致。
首先,施工人员测量实际面积,根据实际环境确定防静电地板规格,如果只是为了走线方便的话,防静电地板铺设的高度可以设置为250毫米;如果要设置空调进行环境散热的话,防静电地板的尺寸要控制在400毫米。
然后,拉水平线,确保防静电地板铺设在同一平面内,设定支座的网络格线,将支座高度调整到同一高度,切割周边地板。
其三,使用螺丝钉固定支座,并通过水平尺、直角尺等工具校正横梁,确保其在同一平面内,互相垂直。之后,在横梁上放置防静电地板。
其四,安装靠近边角和墙面的切割变型防静电地板,整个地板铺设大半时,使用水泡水平仪进行逐块找平,调整防静电地板高度,在铺设过程中,一定要轻拿轻放,避免划伤地板、损害边条。机房安装较重设备时,可以在防静电地板的基座下方增加支架,以防止地板发生变形。
最后,防静电地板铺设完毕应进行验收,确定地板整体牢固,人员在上面行走不会产生晃动感和架空地板的摩擦声,防静电地板的表面没有划痕、涂层没有脱落等。防静电地板要保持成一条直线,两块地板间缝隙不能超过1毫米,两块地板间的对接处高度不大于0.75毫米。