防火卷帘门消防验收标准有哪些?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-31 22:30
你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有:
1、防火卷帘门应满足的技术要求
1.1平均升降速度:3米/分钟。
1.2耐火时间:240分钟。
1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
零部件名称
材料厚度(mm)2
座板≥3
导轨≥3.0
门楣1.5
箱体0.8
3、外观要求
3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:
卷门机功率W,KW
平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70
5、主要质量要求
(1)、帘板
1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
2015-12-31 18:39
上海龙凤花千坊 建筑工程消防验收评定暂行办法 第一条 为了保障建筑工程消防验收的客观与公正,规范消防验收行为,依据国家有关消防法规,制定本办法。第二条 本办法适用于公安消防机构依法对新建、改建、扩建和建筑内部装修等建筑工程竣工后实施的消防验收。消防验收由公安消防机构组织实施,建设、设计、施工、监理、建筑消防设施技术测试等单位予以配合。第三条 消防验收应当按照资料审查、现场抽样性检查及功能测试、综合评定的程序进行,并如实填写《建筑工程消防验收记录表》(见附件1,表中未涵盖的其他灭火设施,依据此表格式自行续表)。第四条消防验收的资料审查应当审查以下内容: (一)建筑工程消防验收申报表; (二)建筑工程消防设计审查资料(包括相关部门批准文件、消防设计审查意见、消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及有关说明等);(三)竣工图纸及隐蔽工程监理记录资料;(四)建筑消防设施技术测试报告;(五)消防产品质量合格证明文件,建筑内部装修材料见证取样、抽样检验报告及其它燃烧性能证明材料,阻燃制品的燃烧性能证明材料;2 (六)其他需要审查的内容。第五条消防验收的现场抽样性检查及功能测试,应当依据消防技术标准和消防设计文件进行以下内容:(一)对建筑防火、消防设施等外观质量进行现场查看;(二)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积等可测量的指标进行现场测量;(三)对消防设施的功能进行现场测试;(四)通过现场检查和专业仪器对消防产品进行现场判定。第六条 消防验收的评定,应当根据资料审查和现场抽样性检查及功能测试的结果,按照子项、单项、综合的程序进行。消防验收的评定结论分为合格和不合格两种。第七条 子项是指依照消防技术标准要求重点抽查的项目,子项的名称、类别见《建筑工程消防验收记录表》。子项质量缺陷的确定,根据对建筑工程消防功能实现的影响及其整改的难易程度,划分为严重缺陷(A)、一般缺陷(B)、轻度缺陷(C)三类,已在《建筑工程消防验收记录表》中给出。第八条 子项的现场抽样性检查及功能测试,应当符合以下要求:(一)当子项功能为建筑消防设施控制功能时,按照设施运行最复杂的情况抽查1次;(二)除第(一)款外,其它子项的抽样数量均不少于2处,当总数少于或等于2处时,全部检查;3 (三)当子项名称为喷头、探测器、手动按钮、消防电话、消火栓、防火门、防火卷帘、应急照明、疏散指示标志等,且安装数量超过20处时,如果抽查的2处中有1处不合格,对该子项再抽查4处。第九条 子项的评定应当符合以下要求:(一)通过现场抽样性检查及功能测试,子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;(二)有距离、宽度、长度、面积等要求的内容,其尺寸误差不超过5%,且不影响正常使用功能的,评定为合格;(三)子项抽样的2处中,有1处不合格的,评定为不合格;当符合第八条第三项的情况,抽查2处有1处不合格,再抽查的4处均合格的,评定为合格,否则为不合格;(四)子项是系统功能的,当测试中个别内容未达到标准要求,但不影响该系统功能实现的,可评定为合格;(五)消防产品、设备经现场判定不合格的,评定为不合格;(六)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少的,评定为不合格。第十条单项是指由若干子项组成的涉及消防安全的以下项目:(一)建筑类别、总平面布局和平面布置;(二)建筑内部装修防火;(三)防火防烟分隔、防爆;
2015-12-31 15:10
验收防火卷帘门的技术要求:
1.平均升降速度:3米/分钟。
2.耐火时间:240分钟。
3.漏烟量:0.18m3/分钟。
4.电动上下,自动闭锁,手动开启。
5.接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
6.接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
7.主要原材料的厚度规定:材料厚度(mm),帘板 2 座板 ≥3 导轨 ≥3.0 门楣 1.5 箱体 0.8 3
验收防火卷帘门的外观要求:
1.帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
2.相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
3.构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
4.焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
5.零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
6.所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
验收防火卷帘门的卷帘启闭、运行平均噪音要求:
卷门机功率W,KW 平均噪音dB W≤0.4 ≤50 0.4<W≤1.5 ≤60 >1.5 ≤70 5
验收防火卷帘门的质量要求:
(1)、帘板
2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:
洞口宽度,B,mm 每端嵌入最小长度,mm 3000≤B<5000 50 5000≤B<9000 60
2.2导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。
2.3具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
2.4导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。
2.5导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm.
2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
(3)、门楣
3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。
3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。
3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。
(4)、座板
4.1座板与地面的接触应均匀、平行。
4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm。
(5)、传动装置
5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。
5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。
5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。
5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。
(6)、电气安装
6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。
6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。
6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。
6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。