本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材
1.5㎜厚。
1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
2. 地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水
工程全部完成为止。
3. 聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。
施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为
宜。
涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
在防水涂料施工完成最后一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
A、三元乙丙防水卷材施工工艺
复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。
B、桩头防水处理:
桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜
一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
2015-12-31 11:44
Ⅰ、基层处理
①.地下室施工完毕后,邀请质检、设计、监理、建设单位进行结构验收,验收后立即进行防水,本工程的地下防水设计选用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室结构验收完毕后,将混凝土外墙清理干净,并加以凿毛,然后对外墙进行洒水湿润,在外墙壁充分湿润后,进行20厚1:3水泥砂浆找平层施工。
②.水泥砂浆用水泥为不低于 32.5R的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,砂为中砂。水泥砂浆抹完一昼夜后,应及时派人洒水养护,养护时间不少于7天。
③.在防水砂浆层完全干燥后,进行防水层的施工。
Ⅱ、地下室外墙防水工程施工方法
施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。
"外防外贴法"铺帖时应注意以下四点:
1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;
2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。
4)、防水卷材铺贴时应做到:
(1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;
(2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。
(3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。
(4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。
Ⅲ、保护层施工
防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。