答,一、安全技术交底编制原则
安全技术交底要依据施工组织设计中的安全措施,结合具体施工方法,结合现场的作业条件及环境,编制操作性、针对性强的安全技术交底书面材料。
二、安全技术交底主要内容
1.工程概况;
2.工程项目和分部分项工程的危险部位;
3.针对危险部位采取的具体防范措施;
4.作业中应注意的安全事项;
5.作业人员应遵守的安全操作规程和规范;
6.安全防护措施的正确操作;
7.发现事故隐患应采取的措施;
8.发现事故后应及时采取的躲避和急救措施;
9.其他。
三、安全技术交底基本要求
1.实行逐级交底:施工总承包单位向项目部、项目部向施工班组、施工班组长向作业人员分别进行交底;
2.安全技术交底内容要全面、具体、针对性强;
3.安全技术交底要按不同工程的特点和不同的施工方法,针对施工现场和周围的环境,从防护上、技术上,提出相应的安全措施和要求;
4.安全技术交底必须是以书面形式进行,交底人、接底人、专职安全员要严格履行签字手续;
5.各工种安全技术交底一般同分部分项工程安全技术交底同时进行。施工工艺复杂、技术难度大、作业条件危险的工程项目,可单独进行工种交底。
四、分部分项工程安全技术交底基本项目
1.基础工程:包括挖土工程、回填土工程、基坑支护等。
2.主体工程:包括砌筑工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、楼板安装工程、钢结构及铁件制作工程、构件吊装工程等。
3.屋面工程:包括钢筋砼屋面施工、卷材屋面施工、涂料防水层施工、瓦屋面施工、玻璃钢型屋面施工等。
4.装饰工程:内外墙装饰等。
5.门窗工程:包括木门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗工程等。
6.脚手架工程:包括落地式脚手架、悬挑脚手架、门型脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)。
7.临时用电工程。
8.垂直运输机械:包括塔吊、无物料提升机、外用电梯、卷扬机等机械设备的拆装、使用。
9.施工机具及设备:木工、钢筋、混凝土、电气焊等机具设备的安装、使用。
10.水暖、通风工程。
11.电气安装工程。
12.防火工程:包括电气防火、木工棚(车间)防火、职工宿舍防火及建筑材料防火等。
13.其他工程。
以上信息来源于网络,仅供参考
2015-12-25 19:37
施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。