玻璃幕墙施工步骤是什么?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-24 23:23
玻璃幕墙设计施工方法 1、球形玻璃幕墙的施工、安装和普通幕墙的安装工序相同的。 2、球形网架作为一个独立体存在,网架节点具有相对独立的空间位置,没有定位轴线。 3、圆球幕墙设计时通过计算机CAD的等比例放样,可以发现网架节点、杆件与幕墙铝龙骨的相对位置关系,可知幕墙铝龙骨外表面中心线均交于一点,该点位于网架整体球心和网架节点球心连线的延长线上。如果以该点为基点进行施工放线,即可正确安装幕墙铝龙骨。因为该点是建立在每个网架节点球基础上产生的,只要组成网架的节点、杆件能按设计要求组成球体,就说明各个节点误差的代数和为零。 4、每支幕墙铝龙骨安装过程中均会产生一定的误差,如能保证安装幕墙的每一支铝龙骨与网架的相对位置不变化,安装中产生的误差就会闭合为零,就可以按设计进行安装。 5、幕墙面材(玻璃或金属板)与附框结合为统一板块,与铝龙骨之间可灵活拆卸,并且由于外层网架的存在,幕墙板块实现随意安装。 6、幕墙施工的难点及重点:立柱的安装精度控制:玻璃组框件结构胶打胶质量的控制:密封胶填缝的控制。 7、铝材加工按其特点分别在车间和工地内进行,车间和工地厂房应有良好的清洁条件。用于加工铝型材的设备,机具应能保证加工的精度要求,所用的量要能达到测量的精度并且要定期检定。希望对你有帮助!
2015-12-24 21:48
材料准备:根据图纸和工程进度,编写详尽的材料订货供应计划单。
施工工具:检测所有的机具,确保性能良好。可以正常的使用。
技术准备:了解图纸,将相关图集、质量检验标准以及也内业资料所需要用到的表格都准备就绪。
测量放线:根据相关单位提供的数据,对已完工的土建结构进行测量。对比数据是否有偏差,然后找出幕墙立柱与建筑轴线的关系。
预埋件:根据图纸,对施工现场进行测量,确定预埋的安装位置,打钻安装预埋部件。要求预埋的部件,标高差异不得高于九毫米。左右位移不得超过两厘米。
连接角码安装:在操作的过程中,根据实际情况确定施工方式。如连接角码端部无法焊接钢板,那么切短角码,增设焊缝长度同样可以解决问题。
立柱安装:先把芯套插入立柱内,然后再立柱上打孔。将链接角码用的不锈钢螺栓安装在立柱上。然后用防腐垫片隔开。将立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。在第一条立柱准确无误之后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套中。然后点焊固定。其他几个位置重复相同的工作步骤。立柱安装高度偏差不得超过三毫米。相邻两根立柱之间的距离偏差不应该大于两毫米。
横梁制作安装:用水准仪将楼层标高线引到立柱上,然后以楼层标高先为基准,在立柱侧面标出横梁位置。然后将横梁两端的连接件和弹性 橡胶垫安装到预设位置上。所有部件安装ok之后,要确定部件是否牢固?接缝是否严密?安装的过程是否遵守自下而上的规律?调整、校正、固定。如有尺寸偏差,是否在合格范围内?
结构玻璃装配组件制造安装:确定玻璃块在立面上的水平、垂直位置。且主框格上划线。用压块把玻璃板块固定在主框格上,压块的间距不得大于三十厘米。装压块的时候,注意钻孔。
耐候硅酮密封胶嵌缝:安装就绪之后,用清洗剂将玻璃及插槽充分清洗干净。等到干燥之后,注胶。注意每条缝隙的注胶要在一次性完成。且不要污染玻璃或者其他部件。注胶完成之后,要把多余的胶抹掉。
清洗:所有工序完成之后,在彻底清洗一遍玻璃幕墙。
竣工验收:验收标准参照最新版《玻璃幕墙工程技术规范》