屋面刚性防水做法是什么?

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-12-22 11:05

      1.1、屋面工程
      本工程炉前低封、除尘配电室屋面采用1.5mm厚三元乙丙防水卷材屋面,煤仓框架屋面防水采用1.5mm厚氯化聚乙烯橡胶卷材防水。
      (1)施工方法:
      1)基层处理
      检查找平层的质量及干燥程度并加以清扫,符合要求后涂刷基层处理剂,一次涂刷的面积不宜过大,确保涂刷面积大小能满足当天施工需要。涂刷完毕4小时后即可铺贴卷材。
      2)施工工艺流程
      基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→节点处附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理,节点密封→清理、检查、修整→保护层施工。
      3)施工顺序
      防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐口卷材时,宜顺天沟、檐口方向以减少搭接。施工中按先高后低、先远后近的原则,先施工钢屋架坡屋面,后施工平屋面,并根据实际情况划分流水施工段,组织平行流水施工。
      4)搭接方法
      铺贴卷材时采用搭接法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,钢屋架处坡屋面的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于屋脊方向的接缝顺主导风向搭接。
      5)屋面特殊部位的铺贴要求
      檐口:将铺贴到檐口端头的卷材截齐后压入凹槽内,然后将凹槽用密封材料嵌填密实。用带垫片的钉子固定,钉子钉入凹槽内钉帽及卷材端头用密封材料封严。
      天沟、檐口及落水口:天沟、檐口处卷材铺设前,应先对落水口进行密封处理,落水口周围直径500mm范围内用防水涂料涂刷封堵。落水口与基层接触处留设宽20mm、深20mm的凹槽嵌填密封材料;天沟、檐口铺贴卷材时从沟底开始顺天沟从落水口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡,使卷材铺贴平整,粘贴密实。
      泛水与卷材收头:泛水部位卷材铺贴前,先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。铺贴完成后,将端头裁齐,用密封材料封严堵实。
      阴阳角:阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角处100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。
      6)保护层施工
      上海龙凤花千坊 防水层施工完毕,经检验合格后,采用水泥砂浆做保护层,保护层施工前,应根据结构情况每隔4~6米用20厚木模设置纵横分格缝。铺设水泥砂浆时,随铺随拍实,并用刮尺找平。

      0 评论

    • 2015-12-22 10:12

      (1)施工方法:   
      1)基层处理   
    • 2015-12-21 22:55

      刚性防水屋面主要是指钢筋细石混凝土防水屋面,细石混凝土的厚度一般为40~50mm,强度
      为C20~C25,钢筋为Φ4~6间距100~200,双向单层。分格缝间距不大于36平方米,约为6*6
      米,分格缝的宽度10~25,缝内灌沥青类密封材料时,缝宽宜20~25mm;缝内灌聚氨酯等高
      分子密封材料时,缝宽宜10~20。刚性防水屋面的另一个关键是细石混凝土与下面构造层必须
      能滑移,一般用干铺油毡等材料进行隔离,以防热胀冷缩时,下面构造层不要对刚性防水层产
      生约束力,使细石混凝土被拉裂而造成渗漏水。
      由于刚性防水屋面的防水性能较差,使用年限不长,所以在将要出版的新《屋面工程技术规
      范》中,已取消了刚性防水屋面。