应急照明灯安装方法是什么?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-20 22:32
应急照明灯具安装应符合下列规定: 1)应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具; 2)应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融商店交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s; 3)疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成,安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出日和楼梯口里侧的上方, 4)疏散标志灯安装在安全日的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m); 5)疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等; 6)应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措族。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上; 7)应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施; 8)疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm.电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
2015-12-20 19:59
可以只装一个应急模块让一个灯亮。按你说的隔一盏灯装一个应急照明足够了。
选购应急模块时除了注意型号和功率外,还要询问供应商是否与原灯具匹配。因为虽然应急模
块上标有接线方式,但并非适用所有品牌的灯具。最好选购同一牌子。
一般接线方式是一根火线经开关后接电子整流器电源侧L,零线接电子整流器电源侧N,电子
整流器出线侧接灯两极 ,按整流器上的接线图接。这一路作为一般照明。
还一路火线不经开关直接接应急模块电源侧L,零线接N。(注意牌子是否适用,接的时候要
停电,不然,有可能会烧;还有一点,要先接电池,否则无负载会短路。)应急模块出线侧接
线方式根据不同灯具品牌不一样,不要看了接线图盲目去接。最好事先拿个整流器到供应商那
去试一下。
市场上的应急模块一般有1个半小时到2小时的。
灯具安装位置可以高于消防喷淋安装位置的。规定距离还真不知道。我看了下我们这的,最小
水平距离在1米左右,垂直距离高于喷淋0.1米。