    • 2015-12-20 10:21

      低压配电柜选型标准:低压配电柜的选型标准有: DL/T 375-2010 户外配电箱通用技术条件 GB/T 9089.1-2008 户外严酷条件下的电气设施第1部分:范围和定义 GB/T 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施第2部分: 一般防护要求 GB/T 9089.3-2008 。

      0 评论

    • 2015-12-19 23:27

      户外低压配电柜的选型标准
      1:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装

      2:装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独
      立。
      3:水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力
      电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便。
      低压配电柜检验过程分两部分:
      一是结构部分检验,即为箱体尺寸检验,如果是标准柜体抽检就可以了。
      二是电气检验,电气方面首先要根据技术图纸核对元器件型号,校验搭接点力矩,并做标识
      (这项工作很费力,要100%检查),同时注意爬电距离,及相间距离是否符合标准,接线是
      否符合公司的工艺要求等。然后检查主回路、控制回路是否正确,回路主要用万用表量线。最
      后是上电测试电气功能是否符合图纸要求,合格与否都要出具检验报告,合格的贴签发货,不
      合格的返回整改。

      0 评论

    • 2015-12-19 21:53

      低压配电柜主柜常见的有 GGD 封闭柜,GCS 、GCK、MNS 抽屉柜。 XL-21 常用于终端动力开关柜、控制柜。低压成套开关设备分很多种,比如常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,PZ30等等。 GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜; GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;