谁能给份空调安装技术交底

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-12-19 20:29

      上海龙凤花千坊空调安装技术交底:统描述本工程空调主机水系统采用PLC控制,该PLC具有RS485接口,通过网络转换器,转化成TCP/IP接入路由器,接入集中控制室,集中控制室的监控PC通过监控软件可以管理到水系统所有的设备。 新风机组、空调机组总共18台,采用专用DDC控制器。

      0 评论

    • 2015-12-18 20:31

      (1)空调移机固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
      (2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
      (3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。 注意事项:
      (1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准。
      (2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件。
      (3)空调移机不能随意改动内部连线。
      (4)空调移机如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调、天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线。 (5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险。
      (6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色、标识符号对应进行连接。
      (7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线。
      (8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外。

      0 评论

    • 2015-12-18 18:19

      技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 BJDT-ZTSSJ-TFKTJD-OO1 工程名称 地铁6号线一期工程 北海北站 交底日期 2012年03月25日 施工单位 中铁十四局集团有限公司 北京地铁6号线一期九标项目经理部 分项工程名称 空调机组安装 交底提要 空调机组安装 交底内容: 1 施工准备 1.1 材料设备 1.1.1 设备与材料应具有出厂合格证及质量证明文件。 1.1.2 设备、材料的名称、型号和规格应符合设计要求。 2.1.3 设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 1.1.4 其他安装时使用的相关材料应符合设计要求,且不得有质量缺陷。 1.2 主要机具 1.2.1 机械:卷扬机、倒链、滑轮、套丝机等。 1.2.2 工具:钢尺、活动扳手、钢丝钳、线坠、水平尺、角尺、水准仪等。 1.3 作业条件 1.3.1 施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 1.3.2 对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 1.3.3 利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 1.3.4 建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净。 2 操作工艺 2.1 工艺流程 开箱检查 --基础制作及验收-- 现场运输-- 设备就位调整-- 设备调试 2.2 操作方法 2.2.1 开箱检查 2.2.1.1 开箱检查应在有关人员参加下进行,如实详细填写设备开箱检验记录并由各方签字,如有缺损或与要求不符的情况出现,应及时由厂家更换。 2.2.1.2 开箱检查的内容包括: a、开箱前检查箱号、箱数以及包装情况; b、认真核对设备的名称、型号、规格和数量; c、核对装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; d、设备及附件应有无缺损、表面锈蚀、变形、装错等现象; e、手动盘车,检查叶轮与外壳有无擦碰、摩擦。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

      2
      2.2.2 基础制作及验收 2.2.2.1 组合式空调机组的基础应采用混凝土平台,基础的长度及宽度应按照设备的外型尺寸两侧 各加100mm,基础的位置、标高应符合设计要求,并考虑凝结水水封的高度及管道安装坡度。 2.2.2.2 设备基础应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资 料或记录。设备基础表面应进行清理,放置垫铁部位的表面应凿平。 2.2.2.3 设备就位前,应按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,放出安装的基准线。 2.2.2.4 互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。必要时,应按设备的具 体要求,埋设一般的或永久性的中心标板或基准点。 2.2.2.5 组合式空调机组不宜直接落地安装,如设计无混凝土基础时,应采用型钢制作设备基础。 2.2.3 设备现场运输 2.2.3.1 大型设备的现场运输应按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方案。 2.2.3.2 设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 2.2.3.3 设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好 固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 2.2.4 设备就位调整 2.2.4.1 设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时 亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 2.2.4.2 组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设 备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 2.2.4.3 分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意 段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号,不得将各段位置排错,空调机组分左式和右式。 2.2.4.4 对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正 位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 2.2.4.5 对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 2.2.4.6 风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。 2.2.4.7 空调机组与供、回水管的连接应正确,且应符合产品技术说明的要求。 2.2.4.8 密闭检视门及门框应平正、牢固,无滴漏,开关灵活;凝结水的引流管(槽)畅通,冷凝 水排放管应有水封,与外管路连接应正确。 2.2.4.9 组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,连接完毕后无漏风、渗水、凝结水排放不畅 或外溢等现象出现,检查门开启应灵活。 2.2.4.10柜式空调器整体安装时,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平; 固定机组的螺栓应拧紧,并有防止松动措施。 2.2.5 设备单机调试 2.2.5.1 设备单机调试前,应对设备机房及设备内部进行清理。机房内清扫干净,不得留有杂物, 避免开机时被机组吸入。机组内部应无残留的杂物,并清扫干净。 2.2.5.2 单机调试前,电源应连接好,且符合电气规范的有关要求。 2.2.5.3 单机调试的内容主要是设备内风机的调试,风机调试详见《通风机安装工艺标准》风机试 运转及验收的规定。 2.2.5.4 除进行风机试运转外,还应对空调机组内冷凝水进行通水试验,以及冷热水管道的水压试 验。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

      3
      3 成品保护 3.1 空调机组就位未配风管前,应将空调机组接口做临时封闭,防止杂物落入机组内。 3.2 不得将空调机组及其配管做脚手架用。在室内装修时,应对其加以覆盖,防止污染机体及内部 管道。 3.3 空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,应有防止损坏、丢失零部件的措施。 3.4 冬季施工时应采取防寒防冻措施,防止表冷器存水冻坏设备。 4 安全施工措施及注意事项 4.1施工作业前做好安全培训考核,经考察合格者方可进场施工。 4.2施工前,必须进行安全技术教育和安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未 经落实时不得进行施工。 4.3进入施工现场人员需戴安全帽,高空作业时系安全带。 4.4施工现场有坑洞的地方加盖板或护栏,并有明显的安全标志。 4.5施工用的机具必须经过检查安全可靠,对于吊装的吊具,绳索等应进行试吊,确认安全可靠后 方可进行吊装。 4.6吊装工作应有专人统一指挥,吊装人员必须坚持岗位,吊装时应设有警界线。 4.7用电设备应装自保式漏电保护器和可靠的接地保护。 4.8专职安全员必须在施工现场加强安全巡视。 4.9其他安全注意事项参照安质部相关资质文件。 审核人 交底人 接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当作分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 11天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火涂 4个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.