施工消防方案要怎么写?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-17 15:22
施工消防方案:
一、工程概况及施工条件 1、本工程为华润置地悦府一期04、05栋及地下车库,位于南京市建邺区应天大街湖西街交界处。由华润置地(南京)有限公司投资建设,由上海三益建筑设计有限公司设计,上海同济工程项目管理咨询有限公司监理,由通州建总集团有限公司施工总承包。本工程地下一层地上二十八层,总建筑面积约为63000m2。
二、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。
三、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。
领导义务消防组织。
组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。
追查处理火警事故,协助调查火灾原因。
(二)义务消防队成员及基本任务
义务消防队成员:
队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务
1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。
2、组织队员学习消防知识,队员应参加安全防火检查,要求能熟练使用灭火器材,整改火险隐患,能够扑救初起火灾。
3、经常开展宣传教育,向职工普及消防知识,维护和保养好消防器材设施,发生火灾时迅速报警,积极扑救。
2015-12-17 13:52
消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。
消防供水设施的安装施工
1、消防水泵及稳压泵的安装
消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
(1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。
检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。
泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。
出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。
电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。
整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。
(2).吸水管的安装
水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。
为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。
在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。
(3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。
A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:
①检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。
②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。
③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。
④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。
⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。
⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,
观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。
⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。
⑧检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。
⑨填写水泵单机试车单。
B、泵试运转时应符合下列要求:
①各固定连接部位不应有松动。
②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。
③附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。
④滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。
⑤(5)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。
2、消防水箱安装和消防水池施工
(1).消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。
上海龙凤花千坊
(2).管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应作防锈处理。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.