建筑节能检验批表格谁有?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-20 14:58
分项工程名称
建筑门窗节能
验收部位
施工单位
专业工长
项目经理
施工执行标准名称及编号
分包单位
分包项目经理
施工班组长
验收规范规定
施工单位检查评定记录
监理(建设)单位验收记录
主控项目
1
建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
2
建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求
3
建筑外窗进入施工现场时,应按要求进行复验
4
建筑门窗玻璃品种应符合设计要求
5
金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定等。
6
严寒、寒冷、夏热冬冷地区建筑外窗,应对气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。
7
外门窗框与副框之间应使用密封胶密封;门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用符合设计要求的弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封。
8
严寒、寒冷地区的外门安装,应按照设计要求采取保温、密封等节能措施
9
外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求等。
10
特种门安装中的节能措施,应符合设计要求。
11
天窗安装的位置、坡度应正确,密封严密,嵌缝处不得渗漏。
一
般项目
1
门窗扇和玻璃的密封条,其物理性能应符合相关标准中对建筑物所在地区的规定等。
2
门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确,中空玻璃的均压管应密封处理。
3
外窗遮阳设施的角度、位置调节应灵活,调节到位
施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
说明
本表适用于建筑门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,天窗以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。
一、主控项目
1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。
检查数量:全数检查。
3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告
检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘。
4. 检验方法:观察检查;核查质量证明文件。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5. 检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。
6. 检验方法:随机抽样现场检验。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。
7. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
8. 检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
9. 检验方法:核查质量证明文件,观察尺量手扳检查。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。安装牢固程度全数检查。
10 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:全数检查。
11 检验方法:观察尺量检查;淋水检查。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
二、一般项目
1. 检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
2. 检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
3. 检验方法:现场调节试验检查。
检查数量:全数检查
2015-12-19 13:49
工程名称 分项工程名称 验收部位
施工单位 专业工长 项目经理
分包单位 分包项目经理 施工班组长
施工执行标准名称及编号
验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
主控项目
1 材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。
2 保温隔热材料的导热系数、密度、抗压(压缩)强度、燃烧性能应符合设计要求。
3 应对保温材料、粘结材料、增强网等进行见证取样送检复验。
4 严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料的冻融试验应符合相关要求。
5 施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,并符合保温层施工工艺的要求。
6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。
7 保温材料的厚度应符合设计要求;保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求和相关标准的规定;不应脱层、空鼓和开裂。浆料保温层应分层施工。当采用预埋或后置锚固件时,其数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求,后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。
8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应执行GB50411第4.2.2条的规定;保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收应执行GB50204的相关规定。
9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度、压缩强度。试件见证取样送检。
10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计要求和GB50210的规定。外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,必须保证保温层与饰面砖的安全性。外墙外保温工程的饰面层不应渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能。外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。
11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。
2015-12-17 11:14
GB50411-2007 4-1 墙体节能分项工程检验批质量验收记录
工程名称 分项工程名称 验收部位 施工单位 专业工长 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工执行标准名称及编号 验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位 验收记录 主控项目 1 材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。GB50411-2007 4-2 墙体节能分项工程检验批质量验收记录(续)
验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 主控项目 12 预制保温墙板应有型式检验报告安装性能。报告中应含安装性能的检验。保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固。保温墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。保温墙板板缝不得渗漏。 13 当设计要求在墙体内设置隔气层时,隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。 14 外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙面,凸窗四周墙面或地面,应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。 15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。 一 般项 目 1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。 2 当采用加强网作防止开裂的加强措施时,加强网的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。 3 设置空调的房间,其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。 4 施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应采取隔断热桥的保温密封修补措施。 5 墙体保温板材接缝方法应符合施工方案要求。保温板拼缝应平整严密。 6 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 7 不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。 8 采用现场喷涂或模板浇注有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。 施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员: (项目技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
上海龙凤花千坊
说明 本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 一、主控项目 1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。 3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4. 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。 5. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 6. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 7. 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采取针插法或剖开法尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 9. 检验方法:核查试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10. 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 11. 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度报告,用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 12. 检验方法:检查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3处。 13. 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于3处。 14. 检验方法:对照设计观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于5个洞口。 15. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。 二、一般项目 1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2.。 3. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查10%,并不少于5处。 4. 检验方法:对照施工方案观察检查。 检查数量:全数检查。 5.检验方法:观察检查。 检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。 6.检验方法:观察、尺量检查。 检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10处。 7.检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。。 检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。 8.检验方法:对照施工方案和产品说明书进行检查。 检查数量:全数检查。