泄漏电缆安装要注意什么

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-12-11 19:43

      1、6kv及以上电缆接头。
      A、安装电缆终端头时,必须剥除屏蔽线的半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
      B、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
      C、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
      2、对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。
      3、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
      4、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。
      5、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
      6、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
      7、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
      8、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
      9、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
      10、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

      0 评论

    • 2015-12-10 19:59

      1.两根电缆不应互相交叉和靠近安装、多余的电缆应剪掉。(包括非泄漏电缆)                     
      2.两根电缆一定要平行铺设,铺设间距在1-3米,最佳间距是1.5米;                     
      3.电缆安置尝试依据介质决定,一般情况下泥土地埋深10-20厘米,水泥地埋深3-7厘米;                     
      4.两根电缆平行铺设时的平面落差不小于135度;                     
      5、两套电缆在安装时应保证相邻两套泄漏电缆首尾间有3米左右的重叠区,并且使两套电缆间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄漏电缆的主机的工作频率应错开;                     
      6、主机安装在室外时需在主机外加防水保护箱;                     
      7、电源线与信号线不能和泄漏电缆并行靠近安装,信号线距泄漏电费的距离应大于30厘米,220V电源线距泄漏电缆的距离应在1米以外;                  
      8、连接主机与泄漏电缆的非泄漏电缆的标准长度为10米,两根非泄漏电缆应分别穿管保护,可以是PVC管,也可以是钢管。两根非泄漏间的距离在10公分以上;                     
      9、两根泄漏电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下,不可穿入钢管内;                     
      10、泄漏电缆埋设位置应距离人行道2米以上,距离公路4米以上;                     
      11、泄漏电缆如埋在墙体的一侧,需距离墙体1米。

      0 评论

    • 2015-12-10 15:10

      1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

      2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

      3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

      4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

      5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

      6、6kv及以上电缆接头。

      A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

      B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

      C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

      7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

      a. 导体连接良好;

      b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

      c. 密封良好;

      d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

      8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

      9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

      10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 20天以前
    • 1 回答
      • 钢结构地基加固有哪些注意事项?
      • 烈焰_5169 回答:1.在进行钢结构地基基础加固时,应根据实际情况选择合适的加固方法,避免盲目施工。 2.加固施工过程中应注意安全防护措施,确保施工人员的安全。 3.加固施工完成后,应定期对加固效果进行检测和维护,确保建筑的安全稳定。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.