旧屋面防水维修施工方案谁有?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-10 19:13
(一)、旧屋面防水层的拆除与修补
1、清理铲除原防水层;
2、视基层情况,对基层进行大面积水泥砂浆找平,或进行局部修补;
3、清理疏通落水口,解决滞水问题;
(二)修补后,施工前基层应具备的条件
1、屋面排水应畅通,不应有积水。平屋面结构找坡不应小于3%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
2、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层应作成半径50 mm的圆弧形。
3、找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料,分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距不宜大于6 m。
4、基层材料质量配比应符合规范,基层必须牢固,无松动现象,表面要平整、光洁,均匀一致。其平整度可用2 m直尺检查,基层与直尺间的最大间隙不应超过5mm。不允许有凹凸不平和起砂等缺陷。如有松动、起鼓、面层突出或严重粗糙,平整度不好或起砂时,必须重新处理。如基层粗糙,可要求基层处理方在基层上涂抹一层107胶水泥沙浆处理。
5、基层应比较干燥,含水率应在9%以下。简易检测方法是将1 m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印。
6、在涂刷基层处理剂之前,必须清理好基层表面,如突出物、沙浆疙瘩等异物应铲除干净,并将灰土与杂物清扫干净,铁制下水口应用铁刷子刷除锈斑,以保证卷材与基层粘合牢固。
7、涂刷基层处理剂后,必须等干燥时方可进行卷材施工。
应特别注意,凡基层有不合格项时必须进行处理,合格后方可进行防水层施工。
(三)、准备的施工工具。滚刷、剪刀、直尺、卷尺、喷枪、扫帚、铁桶、小刮刀及液化汽等。
施工工艺与步骤
(一) 在阴阳角及分格缝等部位做附加层
1、用绿豆砂嵌填分格缝,以利排汽,并在其上铺一层150 mm宽的附加层,附加层只粘一边,另一边不粘,
以保持分格缝的伸缩自由。
2、按设计要求在水落口、山墙、女儿墙、天沟、阴阳角、
山墙管道等部位做附加层,其附加层宽度应大于加强部位150 mm。
(二) 进行大面积铺贴
1、卷材铺贴应顺水流方向,由低向高铺贴,长短边搭接80mm。
2、将喷枪调试好,然后对准卷材与基层交界面(距卷材50-100mm),当卷材表面热熔胶熔化并发黑有光泽时进行滚贴,不得过分加热或烧穿卷材。卷材向前滚动时,要求有热熔胶溢出,并用小刮刀刮平封实。
3、卷材铺贴时不宜拉得过紧,铺贴时要用压辊将卷材压实,排赶气泡,避免空鼓与皱折。
4、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。
5、卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理。
6、将屋面上剩余材料及建筑垃圾清理干净。
(三)、施工注意事项
1、大风天气时不能施工。
2、每次施工前后,要对石油液化汽瓶开关、机具的连接部位及皮管进行检查,如发现漏汽、损坏,立即修理调换。卷材应单层、直立堆放。
(希望您采纳)
2015-12-10 18:58
1.把做好的屋面进行清扫一次,再用水冲洗干净,再自然干透。
2.按照图纸设计,安排好地漏,排水等功能。一般天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。
3.采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥标号不低于42.5。面层上要有分格缝,并嵌填密封材料,防止结构变形或温差变形等问题。
4.卷材的铺贴时,要注意方向,跟接口处的打结,如果不按施工工艺,容易日后漏水等问题发生。铺贴多跨和有高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。
上海龙凤花千坊
5.铺设好卷材后,为了保护它,一般会增加隔热转,铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层75px厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网。这样双层保护会增加安全。