跪求份外墙外保温工程施工方案
我来帮他解答
3条回答
2015-12-09 20:18
1、基层墙体的处理
1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)
2、 分割、弹线
按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。
3.、裁切、开槽
根据尺寸要求对板材进行裁切;
保温装饰板背面刷涂界面剂;
保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
现场配置胶粘剂。
冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。
4.、粘贴
TDD板背后点式布胶:
根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
TDD板粘锚结合上墙
1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。
5、 锚固件安装
根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。
6.、防水密封处理
1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。
7.、揭保护膜、清洁面板
1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
2)清洁板面应在撤架前进行。
8.、工程验收
2015-12-09 19:42
机械固定钢丝网聚苯乙烯板外墙外保温体系 施 工 工 艺 第一部分:简介 本工程二层以下外保温采用机械固定钢丝网聚苯乙烯板外墙外保温 体系。该系统是用锚栓或预埋钢筋等机械固定件,将非穿透的EPS钢丝网架板固定在墙体外侧,并在表面再做抗裂水泥砂浆抹面层和饰面层。该系统抗风压值Rd不小于风荷载设计值,安全系数K≥2;系统水中浸泡1h,吸水量<1.0kg/m2;系统30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落的渗水裂缝,保护层与保温层的拉伸粘结强度≥0.1Mpa,破坏部位位于保温层;系统的热阻、抹面层不透水性的保护层蒸气渗透阻符合要求。所用玻纤网耐碱断裂强力≥750N/50mm,耐碱强力保留率≥50%。节能效果可以满足行业标准《外墙外保温技术规程》的要求。 a. 系统结构
b. 产品特点 该体系的特点: (1) 能消除外墙热桥,保温效果显著 (2) 能有效增大使用面积 (3) 可选任何材料作外饰面层 (4) 既适用于新建建筑,也适用于即有建筑 (5) 本体系解决了流水作业各专业工种、工序互不干扰,大大增加施工进度及质量,从而降低了总造价。 c. 产品规格 标准规格为3000×1200×50mm,也可根据现场情况定做其它需要的规格。 第二部分:主要施工方法 一﹑施工准备 1. 技术准备 (1) 熟悉施工技术,参阅有关图纸及施工方案,了解材料特性,对施工人员进行施工培训并对有关技术人员做技术交底。 (2) 确定施工顺序 (3) 结构封顶→墙体表面处理→准备安装时所需配件→分层安装角钢托架→拼接保温板→抹灰→外贴饰面砖
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。