地下室顶板补漏有哪些方法?
我来帮他解答
3条回答
2015-12-09 19:20
1)结构顶板:在主体结构的施工过程中,应关注顶板局部有裂缝、渗水的部位,及时做出标识和记录;顶板上裂缝宽度大于0.2 mm,或贯穿渗水的部位,应预先作压浆封闭处理,并增设附加防水层;在雨天或采用淋水试验检验防渗漏效果,作好隐蔽验收记录,合格后方可进行下道工序。
2)找坡层:其坡度和坡向应符合设计要求;找坡层不得采用吸水率高的松软材料,宜采用C25 细石混凝土原浆压光。
3)保温层:通常在种植顶板上很少设计保温层,但经节能计算必须设置保温层时,应布置在防水层下,避免保温层长期浸泡在水中,降低保温隔热效果。保温层选用喷涂聚氨酯硬泡体保温材料时,要求密度≥45 kg/m3,该保温材料还具有较好的防水性能。
4)找平层:一般宜采用20 mm 厚1∶2.5 水泥砂浆或M20 预拌砂浆;保温层上的找平层应采用不小于30 mm 厚的C25 细石混凝土原浆压光。找平施工中应一并完善细部节点处理,大面要平整,阴阳角处应做成圆弧或钝角,以满足防水施工要求。
5)防水层:地下室种植顶板应按一级防水设防,采用二道或二道以上防水层,最上道防水层应采用耐根穿刺的防水材料,防水层的材性应相容。选用涂、卷结合的方案,更能优势互补。
6)隔离层:在柔性防水层与保护层之间应设隔离层,以预防在浇筑混凝土保护层施工中和混凝土保护层胀缩变形时损坏防水层。材料宜采用200 g/m2的无纺布。
7)保护层:顶板上的防水层经检查合格后,应及时做细石混凝土保护层。保护层应符合下列要求:厚度不小于50 mm(采用机械碾压回填土时,保护层厚度不小于70 mm),强度等级不小于C25,并配Φ4@150 的钢筋网片,按不大于6 m×6 m 分缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝。
2015-12-09 19:53
采用水溶性聚氨酯化学灌浆堵漏,水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度、单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它具有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土结构裂缝中,会延展直至将所有缝隙填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,浆液会进一步压入裂缝的空隙,使结构裂缝完全充填密实。当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀。水溶性聚胺脂初始膨胀率能够达到100%,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。
施工工艺
a)清理:详细检查确定灌浆孔位置及间距(注浆位置延伸到裂缝两头30cm)。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净。
b)钻孔:使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度不得大于结构厚度的2/3,钻孔必须斜穿过主漏水孔,但不得将结构打穿。因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。用清洗机冲洗灌浆孔,直至灌浆孔出水清澈则可进行下一步工作。
c)埋嘴:观察主漏水孔的压力,水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆止水针头。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装膨胀止水针头,用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。慢渗也依次安装膨胀止水针头。漏水点分别按层次错位安装25CM、10CM、8CM止水针头,这样灌浆可以从深层至表层完全密实灌浆,以堵塞所有孔洞、缝隙。
d)灌浆:使用高压灌浆机试压,不得超过砼结构受压范围。向灌浆孔内灌注化学灌浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。待所有的孔都灌完后,回到先前第一个灌浆孔,再次灌浆以保证压力最大化。灌浆顺序则为由下向上;待所有的孔灌完后同样也是回到先前第一个灌浆孔回灌一次。
上海龙凤花千坊
e)拆嘴:灌浆完毕24小时,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。