      上海龙凤花千坊防火涂料验收标准:防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性。

      1 评论

    • 2015-12-09 17:22

      第一、主要控制项目;
      l、钢结构防火涂料的品种和技术性能符合设计要求,并经检测符合规定。检查产品质量证明文件、中文标志和检验报告。
      2、防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和有关标准的规定。表面除锈用铲刀检查和用《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用于漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50㎜测点涂层干漆膜厚度的平均值。
      3、钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定,检查检验报告。
      4、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。
      5、薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5㎜;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1㎜。
      第二、宏观检查,一般项目;
      1、防火涂料的型号、名称、颜色及有效期等与其质量证明文件相符,开启后不存在结皮、结块、凝胶等现象。观察检查。
      2、防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。观察检查。
      3、防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除,观察检查。现在钢结构超高层建筑大量涌现,钢结构采用防火涂料涂装更加普及。高层建筑一旦发生火灾事故,受消防设备限制,火不能在短时间内扑灭,因此在建筑设计和施工时,应加大对钢结构表面的防火保护,以增大其耐火极限,并在建筑设计时制订必要的防火措施方案,以保证人员的安全和减少资产的损失。
      仅供参考啊

      0 评论

    • 2015-12-09 14:25

      1.1防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

      检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

      检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

      1.2钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB 9978的规定。

      检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

      检验方法:检查复检报告。

      1.3 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

      检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

      检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定及本规范附录F。

      1.4 薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。

      检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

      检验方法:观察和用尺量检查。

      2. 一般项目

      2.1防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

      检查数量:全数检查。

      检验方法:观察检查。

      2.2 防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。

      检查数量:全数检查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构地基加固有哪些注意事项?
      • 烈焰_5169 回答:1.在进行钢结构地基基础加固时,应根据实际情况选择合适的加固方法,避免盲目施工。 2.加固施工过程中应注意安全防护措施,确保施工人员的安全。 3.加固施工完成后,应定期对加固效果进行检测和维护,确保建筑的安全稳定。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您
      • 工程造价 钢结构厂房造价 钢结构工程 1个月前
    • 1 回答
      • 影响钢结构楼房的因素有哪些
      • 烈焰_5169 回答:1.专业的钢结构制作公司 专业的钢结构制作公司通常具备丰富的制作经验和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的钢结构厂房制作服务。这些公司通常拥有专业的设计师和技术人员,能够根据客户的需求进行定制设计,并严格按照国家标准和行业规范进行生产,确保产品质量和安全。 2.大型建筑公司 许多大型建筑公司也提供钢结构厂房的
      • 钢结构 钢结构防火涂 钢结构防水 1个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.